    摘要:本文件规定了智能变电站中电能质量的测量方法、技术要求及数据分析处理原则。本文件适用于智能变电站内电能质量监测装置的设计、开发、测试与应用。
    Title:Measurement Method of Power Quality in Intelligent Substation
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    TCPSS 1004-2019 智能变电站电能质量测量方法
  • 拓展解读

    智能变电站是现代电力系统的重要组成部分,其核心在于通过智能化的设备和通信技术提升系统的运行效率与可靠性。而电能质量测量作为智能变电站中不可或缺的一环,直接关系到电网的安全稳定运行及用电设备的正常工作。

    《TCPSS 1004-2019智能变电站电能质量测量方法》标准为规范智能变电站内的电能质量监测提供了详细的指导。该标准主要涵盖了以下几个方面的内容:

    1. 适用范围:明确了标准适用于采用IEC61850通信协议的智能变电站内电能质量测量装置的设计、制造、检验以及安装调试等工作。

    2. 术语定义:对诸如电压暂降、电压暂升、短时中断等专业术语进行了明确定义,确保行业内对于电能质量问题描述的一致性。

    3. 测量要求:规定了电压偏差、频率偏差、谐波含量等多个关键指标的具体测量要求。例如,在电压偏差方面,要求测量值需精确至0.1%,同时应具备动态响应能力以适应快速变化的电网状态。

    4. 测试条件:详细列出了进行电能质量测量时所需的环境条件、电源条件等内容,比如温度范围应在-10℃至+50℃之间,相对湿度不超过95%(无凝结)。

    5. 性能评估:提出了针对不同等级设备的性能评估标准,包括但不限于测量精度、抗干扰能力等方面的要求。对于高精度测量装置,其总谐波失真度应小于2%。

    6. 数据记录与传输:强调了数据采集频率不低于每秒一次,并且支持按照IEC61850标准将采集的数据上传至监控中心,便于集中管理和分析。

    7. 维护保养指南:给出了定期校准周期建议(通常为每年至少一次),以及如何正确操作仪器避免损坏等实用信息。

    8. 安全注意事项:特别提醒在高压环境下工作的人员必须穿戴适当的防护装备,并严格遵守相关操作规程,防止发生意外事故。

    总之,《TCPSS 1004-2019智能变电站电能质量测量方法》不仅为从业者提供了权威的技术参考,还促进了整个行业朝着更加规范化、标准化的方向发展。随着智能电网建设步伐加快,遵循这一标准将有助于提高我国电力系统的整体质量和竞争力。