资源简介
摘要:本文件规定了集中空调循环水系统的水质要求、检测方法及管理措施。本文件适用于采用集中空调循环水系统的公共建筑、工业建筑及相关设施的水质管理和控制。
Title:Water Quality Standard for Central Air Conditioning Circulating Water System
中国标准分类号:P56
国际标准分类号:13.060.10
封面预览
拓展解读
集中空调循环水系统的水质管理对于确保系统高效、安全运行至关重要。《TKT S008888-2019 集中空调循环水系统水质标准》作为一项重要的技术规范,为行业提供了明确的指导原则和具体要求。以下从几个关键点深入探讨该标准的核心内容及其实际应用价值。
一、背景与意义
随着现代建筑中集中空调系统的广泛应用,其循环冷却水系统面临着结垢、腐蚀以及微生物滋生等问题。这些问题不仅影响设备性能,还可能引发故障甚至安全隐患。因此,《TKT S008888-2019》应运而生,旨在通过设定科学合理的水质指标来预防这些问题的发生,延长设备使用寿命,并降低维护成本。
二、主要技术指标
该标准详细规定了多项关键水质参数的标准限值:
1. pH值:推荐范围通常在7.0至9.5之间,以平衡腐蚀与结垢风险。
2. 总硬度(以CaCO3计):不得超过450mg/L,防止因硬度过高导致的沉淀物积累。
3. 溶解氧浓度:控制在0.05mg/L以下,减少氧化性腐蚀的可能性。
4. 余氯含量:维持在0.05-0.3mg/L范围内,有效抑制细菌繁殖而不损害设备材质。
5. 悬浮固体SS:应小于或等于20mg/L,避免堵塞管道及换热器。
此外,还需定期检测铁离子、铜离子等金属离子浓度以及微生物活性水平,确保整个系统处于良好状态。
三、实施建议
为了更好地贯彻执行这一标准,在日常管理中可以采取以下措施:
- 建立完善的监测体系,配备专业人员负责日常采样分析;
- 根据季节变化调整处理方案,比如夏季需加强防藻措施;
- 定期清洗保养设备,清除沉积物;
- 使用环保型化学药剂代替传统化学品,减少环境污染。
四、总结
《TKT S008888-2019》为集中空调循环水系统的水质管理提供了全面且实用的参考框架。它不仅是技术层面的进步,更是保障公共健康安全的重要手段之一。各相关单位应当高度重视并严格遵守相关规定,共同促进绿色节能型建筑的发展。