资源简介
摘要:本文件规定了电力变压器直流去磁仪的校准条件、校准项目和校准方法。本文件适用于电力系统中使用的电力变压器直流去磁仪的校准。
Title:Calibration Specification for DC Demagnetizer of Power Transformer
中国标准分类号:K74
国际标准分类号:29.180
封面预览
拓展解读
TJSEE 007-2018《电力变压器直流去磁仪校准规范》是用于指导和规范电力变压器直流去磁仪校准工作的技术文件。该标准详细规定了直流去磁仪的计量特性、校准条件、校准项目以及校准方法等内容,旨在确保直流去磁仪测量结果的准确性和可靠性。
一、适用范围
本规范适用于新制造、使用中和修理后的电力变压器直流去磁仪的校准。这些仪器主要用于消除电力变压器铁芯中的剩磁,以提高变压器的工作效率和安全性。
二、计量特性
直流去磁仪的主要计量特性包括输出电流、工作频率、去磁效果等。其中,输出电流是衡量设备性能的重要指标之一,其精度直接影响到去磁的效果。工作频率则决定了设备能否适应不同的电力系统需求。去磁效果则是用户最关心的指标,它反映了设备的实际应用价值。
三、校准条件
进行校准时,需要满足一定的环境条件和技术要求。例如,校准应在无外界电磁干扰的环境中进行,温度和湿度应符合设备说明书的要求。此外,还需要使用经过检定合格的标准器具作为参考。
四、校准项目
直流去磁仪的校准项目主要包括输出电流的准确性、工作频率的稳定性以及去磁效果的有效性。每个项目都有相应的测试方法和评判标准,确保校准过程科学严谨。
五、校准方法
对于输出电流的校准,通常采用标准电阻法或标准电流源法来进行。通过对比被测设备与标准器具之间的读数差异,来评估输出电流的准确性。工作频率的校准则可以通过示波器观察信号波形的方式来完成。而去磁效果的校准,则需要在实际的变压器上进行试验,记录并分析去磁前后的参数变化。
六、结论
TJSEE 007-2018《电力变压器直流去磁仪校准规范》为电力变压器直流去磁仪的校准提供了全面的技术指导,有助于提升设备的质量和服务水平,保障电力系统的安全稳定运行。希望各相关单位能够严格按照此规范执行校准工作,共同推动行业的健康发展。