    TJSEE 004-2018 模拟量输入合并单元计量性能检测技术规范
    模拟量输入合并单元计量性能检测技术电力系统
    15 浏览2025-06-02 更新pdf0.32MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了模拟量输入合并单元计量性能检测的技术要求、试验方法及合格判定准则。本文件适用于智能变电站中使用的模拟量输入合并单元的计量性能检测。
    Title:Technical Specification for Measurement Performance Testing of Analog Input Merging Units
    中国标准分类号:L80
    国际标准分类号:29.080

  • 封面预览

    TJSEE 004-2018 模拟量输入合并单元计量性能检测技术规范
  • 拓展解读

    在电力系统中,模拟量输入合并单元是实现数字化变电站的关键设备之一。为了确保其计量性能的准确性和可靠性,TJSEE 004-2018《模拟量输入合并单元计量性能检测技术规范》应运而生。该标准详细规定了模拟量输入合并单元在计量性能检测中的各项要求和技术指标,为设备制造商、运行维护单位以及检测机构提供了统一的技术依据。

    检测范围与适用对象

    本标准适用于采用电子式互感器或传统电磁式互感器作为输入信号源的模拟量输入合并单元。这些合并单元广泛应用于发电厂、变电站及各类工业用户中,负责将一次侧的大电流、高电压转换成适合二次设备处理的小信号,并完成数据同步采集和传输。

    主要技术内容

    # 1. 计量性能要求

    - 幅值误差:规定了在不同额定电流和电压条件下,幅值测量的最大允许误差。例如,在额定电流为5A时,幅值误差不应超过±0.2%。

    - 相位误差:对于相角测量,标准设定了严格的限值,通常不超过±1°。

    - 频率响应特性:要求合并单元能够在宽频带范围内保持良好的线性度和平稳性。

    # 2. 环境条件

    考虑到实际工作环境的影响,标准还对温度、湿度等外部因素提出了具体要求。例如,工作温度范围一般设定为-25℃至+70℃之间,相对湿度则不得超过95%。

    # 3. 测试方法

    - 静态测试:通过实验室环境下的静态试验来验证设备的基本计量性能。

    - 动态测试:模拟真实电网运行状态下的各种复杂工况,评估合并单元在动态条件下的表现。

    - 长期稳定性测试:长时间连续运行后仍需满足初始精度要求。

    实施意义

    严格执行此标准不仅能够提高模拟量输入合并单元的整体质量水平,还能有效保障电力系统的安全稳定运行。此外,它也为后续相关产品的研发设计提供了方向指引,促进了整个行业的健康发展。

    总之,《模拟量输入合并单元计量性能检测技术规范》(TJSEE 004-2018)是一部具有重要指导意义的标准文件,它从多个维度规范了模拟量输入合并单元的设计制造流程,为实现更高精度、更可靠性的电力计量奠定了坚实基础。