  • TGDWCA 0027-2018 额定电压450750 V的阻燃耐火高性能防火电缆

    TGDWCA 0027-2018 额定电压450750 V的阻燃耐火高性能防火电缆
    阻燃耐火防火电缆额定电压高性能
    18 浏览2025-06-02 更新pdf0.39MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了额定电压450/750 V的阻燃耐火高性能防火电缆的产品结构、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。本文件适用于建筑物内固定敷设用的阻燃耐火高性能防火电缆。
    Title:TGDWCA 0027-2018 Rated Voltage 450/750 V Flame Retardant and Fire Resistant High Performance Fire Protection Cable
    中国标准分类号:K43
    国际标准分类号:29.060.20

  • 封面预览

    TGDWCA 0027-2018 额定电压450750 V的阻燃耐火高性能防火电缆
  • 拓展解读

    TGDWCA 0027-2018标准规定了额定电压为450/750V的阻燃耐火高性能防火电缆的技术要求。这类电缆主要用于工业和民用建筑中,能够在火灾等恶劣环境下保持电路的正常运行。

    首先,电缆的导体应采用符合GB/T 3956规定的第1种、第2种或第5种镀金属或不镀金属退火铜导体。导体表面应当光滑无油污,且单线表面不应有毛刺、氧化变色或其他缺陷。

    绝缘材料选用交联聚乙烯(XLPE),其性能需满足GB/T 12706.1的要求。绝缘厚度应均匀,最薄点厚度不得小于标称值的90%减去0.1mm,并且任何一点的厚度都不得小于标称值的85%减去0.1mm。

    对于护套,推荐使用低烟无卤阻燃材料,具体性能指标参照GB/T 17650.2。护套厚度同样需要遵循均匀性和最小厚度的规定,确保在各种条件下都能提供足够的保护。

    此外,电缆还必须通过一系列严格的测试,包括但不限于:成束燃烧试验、耐火试验以及烟密度和腐蚀性气体释放量的测定,以验证其在实际应用中的可靠性和安全性。

    总之,按照TGDWCA 0027-2018标准生产的阻燃耐火高性能防火电缆,在设计与制造过程中严格把控每一个环节的质量,旨在为用户提供安全可靠的电力传输解决方案。