  • TFSI 001.1-2016 电力电气用液体硅橡胶绝缘材料 第1部分:复合绝缘用

    TFSI 001.1-2016 电力电气用液体硅橡胶绝缘材料 第1部分:复合绝缘用
    液体硅橡胶绝缘材料复合绝缘电力电气硅橡胶
    18 浏览2025-06-02 更新pdf0.28MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电力电气用液体硅橡胶绝缘材料(第1部分:复合绝缘用)的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于电力电气设备中使用的复合绝缘用液体硅橡胶绝缘材料。
    Title:Electric and Power Liquid Silicone Rubber Insulating Materials - Part 1: Composite Insulation Use
    中国标准分类号:K22
    国际标准分类号:29.035

  • 封面预览

    TFSI 001.1-2016 电力电气用液体硅橡胶绝缘材料 第1部分:复合绝缘用
  • 拓展解读

    《TFSI 001.1-2016 电力电气用液体硅橡胶绝缘材料 第1部分:复合绝缘用》标准解析

    本标准规定了用于电力电气设备的液体硅橡胶绝缘材料的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等内容。该标准适用于以硅氧烷为主要成分的液体硅橡胶,主要用于制造复合绝缘子等电力设备的外绝缘层。

    在技术要求方面,标准对液体硅橡胶的机械性能、电气性能、热性能和耐候性等方面提出了具体指标。例如,拉伸强度应不低于5MPa,断裂伸长率应不低于300%,体积电阻率应不低于1×10^14Ω·cm,耐热老化性能需满足特定条件下的变化率要求。

    试验方法章节详细描述了如何进行各项性能测试。包括但不限于拉伸强度与断裂伸长率的测定采用GB/T 528规定的哑铃形试样进行;体积电阻率测量依据GB/T 1410执行;耐热老化试验则按照GB/T 2905.2的规定实施。

    对于检验规则,标准指出产品应由生产厂的质量检验部门按批进行出厂检验,每批产品都必须符合本标准的所有规定才能出厂。同时明确了抽样方案、判定规则及复检规则等内容。

    此外,关于标志、包装、运输和贮存的要求也十分明确。要求在外包装上标明产品名称、规格型号、生产日期等信息,并采取防潮措施妥善保存,避免阳光直射和高温环境影响产品质量。

    总之,《TFSI 001.1-2016》为电力电气行业提供了统一规范的液体硅橡胶绝缘材料质量评定依据,有助于提高相关产品的可靠性和安全性,促进电力系统稳定运行。