  • DB15T 3893-2025 电网雷区风险分级标准和分布图绘制规则

    DB15T 3893-2025 电网雷区风险分级标准和分布图绘制规则
    电网雷区风险分级分布图绘制规则
    21 浏览2025-06-03 更新pdf0.72MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电网雷区风险分级的标准和分布图的绘制规则,包括雷区划分原则、风险评估方法及分布图绘制的具体要求。本文件适用于天津市范围内电网雷区的风险评估与分布图绘制工作。
    Title:Standard for Lightning Risk Classification of Power Grid and Drawing Rules for Distribution Maps
    中国标准分类号:F04
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    DB15T 3893-2025 电网雷区风险分级标准和分布图绘制规则
  • 拓展解读

    《DB15/T 3893-2025 电网雷区风险分级标准和分布图绘制规则》是内蒙古自治区发布的关于电网雷区风险评估和分布图制作的技术规范。以下对标准中的重要条文进行详细解读:

    一、适用范围

    本标准适用于内蒙古自治区内电网设施的雷电灾害风险评估与雷区分布图绘制工作。这为全区范围内电力系统防雷设计、运行维护提供了统一的技术依据。

    二、术语和定义

    1. 雷区:指某一区域内发生雷电活动的频繁程度达到一定程度的地理区域。

    2. 雷击密度:单位面积内每年平均发生的雷击次数,单位为次/(km²·a)。

    3. 雷区等级:根据雷击密度将雷区划分为不同级别,用于反映雷电活动强度。

    三、雷区划分原则

    1. 以气象观测站数据为基础,结合地形地貌特征进行综合分析。

    2. 将全区划分为若干基本单元,每个单元内雷电活动特性应相对一致。

    3. 对于边界地区,若两侧雷电活动差异明显,则需单独划分。

    四、雷区等级划分标准

    依据雷击密度值将雷区划分为五个等级:

    - I级:雷击密度≥5.0次/(km²·a)

    - II级:2.5≤雷击密度<5.0次/(km²·a)

    - III级:1.5≤雷击密度<2.5次/(km²·a)

    - IV级:0.5≤雷击密度<1.5次/(km²·a)

    - V级:雷击密度<0.5次/(km²·a)

    五、分布图绘制要求

    1. 基础资料收集:包括气象观测数据、地理信息数据等。

    2. 数据处理:采用适当的统计方法对原始数据进行整理分析。

    3. 图形表达:使用GIS技术将雷区等级信息可视化展示,要求颜色区分清晰,易于识别。

    4. 更新频率:建议每5年更新一次,遇有重大自然灾害或显著气候变化时应及时修订。

    六、注意事项

    1. 在进行雷区划分时,应充分考虑当地特殊地形如山脉、湖泊等因素的影响。

    2. 绘制过程中要确保数据来源准确可靠,避免因信息误差导致错误判断。

    3. 分布图完成后需经过专家评审并报相关部门备案后方可正式投入使用。

    以上是对该标准中关键部分的深入解析,希望有助于相关从业人员更好地理解和应用此标准。