资源简介
摘要:本文件规定了防雷安全重点单位雷电防护装置设计技术评价的术语和定义、基本要求、评价内容、评价方法及报告编制。本文件适用于天津市行政区域内防雷安全重点单位雷电防护装置的设计技术评价工作。
Title:Technical Evaluation Specification for Lightning Protection Device Design of Key Units for Lightning Safety - DB15T 712-2025
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB15/T 712-2025《防雷安全重点单位雷电防护装置设计技术评价规范》是内蒙古自治区制定的一项地方标准,用于指导和规范防雷安全重点单位雷电防护装置的设计与技术评价工作。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
4.3 设计依据
本条明确了雷电防护装置设计时应遵循的相关法律法规、技术标准以及行业规范。强调了设计过程中需要参考国家和地方颁布的最新版本的标准文件,并且要求设计者及时了解并应用最新的科学技术成果。此外还提到,在具体项目实施前,应当充分考虑当地的地理环境、气候条件等因素对雷电活动的影响。
5.1 雷电防护区划分
根据建筑物或设施的不同用途及其内部设备的重要性,将整个区域划分为不同的雷电防护区(LPZ)。每个LPZ都有其特定的防护要求,比如LPZ0A代表完全暴露于外部闪电电磁场影响下的区域;而LPZ1则是在经过初次屏蔽后受到一定程度保护的区域。正确合理地划分这些防护区对于确保最终系统的安全性至关重要。
6.2 接闪器的选择与安装
接闪器作为直接拦截雷击的主要装置之一,其选型必须符合相关技术指标。例如,避雷针的高度、数量及布置方式都需要经过精确计算以保证能够有效覆盖所有目标物。同时,在安装过程中也需要注意保持良好的电气连接性和机械稳定性,避免因松动或腐蚀导致失效。
7.3 接地系统的设计
接地系统是整个雷电防护体系的基础组成部分,它不仅承担着泄放雷电流的作用,同时也是防止反击电压危害的重要手段。因此,在设计时应综合考虑土壤电阻率、接地体材料选择、埋设深度等多个因素来优化设计方案,力求达到最佳效果。
8.1 技术资料审查
在完成初步设计之后,还需对全套图纸和技术文档进行全面细致地检查审核。这包括但不限于平面布置图、线路走向示意图、材料清单等信息是否完整准确;各部件之间的配合关系是否恰当合理;以及是否存在违反强制性规定的情况等等。只有当所有内容均满足要求后方可进入下一阶段的工作流程。
通过以上几个方面的深入剖析可以看出,《防雷安全重点单位雷电防护装置设计技术评价规范》是一部非常全面且具有较强操作性的指导文件,对于从事此类工作的专业人士来说无疑是一份宝贵的参考资料。