资源简介
摘要:本文件规定了天津市重点排放单位碳排放量在线监测系统数据传输和接口的技术要求,包括数据传输协议、接口规范、数据格式等内容。本文件适用于天津市发电企业碳排放量在线监测系统的建设、运行和管理。
Title:Technical Specification for Data Transmission and Interface of Online Monitoring System for Carbon Emission of Key Emission Units - Power Generation Enterprises
中国标准分类号:Z51
国际标准分类号:13.020 -
封面预览
-
拓展解读
DB15/T 3882-2025《重点排放单位碳排放量在线监测系统数据传输和接口技术规范》为发电企业在碳排放管理中提供了重要的技术指导。以下将选取部分关键条款进行详细解读。
在数据传输方面,标准要求数据传输应采用加密方式确保数据安全。具体来说,第4.1.1条明确规定,所有数据在传输过程中必须使用不低于AES-128的加密算法进行保护。这主要是为了防止数据在传输过程中被非法截获和篡改,保障数据的真实性和完整性。
关于接口设计,第5.2.3条指出,系统接口应支持JSON或XML格式的数据交换,并且接口协议应遵循RESTful架构原则。这意味着发电企业需要构建能够处理这两种数据格式的接口,以满足不同客户端的需求。同时,采用RESTful架构可以提高系统的可扩展性和灵活性,便于未来功能的升级与扩展。
此外,第6.1.2条强调了时间同步的重要性,要求监测系统的时钟误差不得超过±1秒。这对于确保数据采集的一致性至关重要,特别是在多源数据融合分析时,精确的时间戳可以帮助识别数据间的关联关系,从而更准确地计算碳排放量。
最后,第7.3.1条提出了对日志记录的具体要求,包括操作日志、错误日志和审计日志等。这些日志不仅有助于故障排查,还能为后续的合规审查提供依据,是保障系统长期稳定运行的重要措施之一。
以上是对该标准中几个核心条款的深入解读,希望对发电企业的实际应用有所帮助。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-03