    DB65T 4885-2024 智能井电双控设备技术及安装规范
    智能井电双控设备技术要求安装规范水资源管理电气设备
    12 浏览2025-06-03 更新pdf2.25MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了智能井电双控设备的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存,同时明确了设备的安装规范和要求。本文件适用于农业灌溉中使用的智能井电双控设备的设计、生产、安装和验收。
    Title:Technical and Installation Specifications for Intelligent Well-Electric Dual Control Equipment
    中国标准分类号:P57
    国际标准分类号:91.140

  • 封面预览

    DB65T 4885-2024 智能井电双控设备技术及安装规范
  • 拓展解读

    《DB65/T 4885-2024智能井电双控设备技术及安装规范》是新疆维吾尔自治区发布的关于智能井电双控设备的技术与安装的指导文件。以下是对该标准中一些关键条款的深度解读。

    技术要求部分

    1. 设备功能

    根据标准第5.1节,智能井电双控设备需具备实时监测、数据采集、远程控制以及故障报警等功能。这意味着设备不仅要能够准确记录用水量和用电情况,还应支持通过网络平台实现远程操作,并在出现异常时及时发出警报。这对于保障农业灌溉用水合理分配、提高水资源利用效率具有重要意义。

    2. 通信协议

    第5.3节明确了设备之间以及设备与监控中心之间的通信协议应当遵循国家或行业相关标准。这确保了不同厂商生产的设备可以无缝对接,便于统一管理。同时要求所有数据传输过程必须加密处理以保护信息安全。

    3. 安全性

    在第5.5节中特别强调了设备的安全性设计,包括但不限于防雷击保护、过载保护等措施。此外还规定了电源输入端应设置断路器,并且整机外壳防护等级不得低于IP65级,这样可以有效防止外界灰尘和水汽侵入导致内部元件损坏。

    安装规范部分

    1. 位置选择

    第7.1节指出安装地点的选择非常重要,应尽量靠近水源点但远离易燃易爆物品存放区域。同时考虑到便于维护检修的需求,周围应该留有足够的空间供工作人员活动。

    2. 接地处理

    第7.2节明确要求所有金属部件均需可靠接地,并且接地电阻值不得超过4欧姆。良好的接地不仅能够避免触电事故的发生,还能减少电磁干扰对设备正常工作的不良影响。

    3. 线路敷设

    对于电缆的选择和铺设也有严格的规定。例如,强弱电线缆应当分开敷设且间距不少于30厘米;埋地电缆必须使用铠装电缆并做好防腐处理;室外架空线路则需要采用绝缘导线并且每隔一定距离就加装避雷装置。

    以上就是对DB65/T 4885-2024标准中几个核心内容的解析。希望这些信息能帮助相关人员更好地理解和执行这一标准,从而促进智能井电双控技术在实际应用中的健康发展。