    摘要:本文件规定了城市照明24小时供电系统的建设要求、运行管理、维护保养、能效评估及智能监控的技术规范。本文件适用于城市范围内各类公共照明设施的供电系统设计、建设和运营管理。
    Title:Construction and Operation Specifications for 24-hour Power Supply System of Urban Lighting
    中国标准分类号:P56
    国际标准分类号:91.200

  • 封面预览

    DB3201T 1238-2024 城市照明24小时供电系统建设运行规范
  • 拓展解读

    《DB3201/T 1238-2024城市照明24小时供电系统建设运行规范》是南京市针对城市照明供电系统制定的一项地方标准。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。

    在系统设计方面,标准指出城市照明24小时供电系统应具备独立性与可靠性。具体而言,主电源和备用电源应当分开设置,并且备用电源的容量必须能够满足所有重要负荷至少连续运行30分钟的需求。这一要求旨在确保在主电源出现故障时,照明设施仍能维持基本功能,保障公共安全。

    关于设备选型,标准强调所选用的设备需符合国家相关产品标准,并且要具有良好的耐久性和稳定性。对于关键部件如变压器、开关柜等,建议采用技术成熟、性能优良的产品,同时要预留一定的扩展空间以适应未来可能的增长需求。

    在运行管理上,标准提出了严格的日常巡检制度。要求运维人员每日对设备进行不少于两次的巡查,重点检查设备运行状态、接线端子温度以及电缆是否有老化现象。此外还规定每季度要进行全面的维护保养工作,包括清洁设备表面、紧固连接部位以及测试保护装置的动作情况。

    应急响应机制也是本标准关注的重点之一。当发生突发状况导致停电时,系统应在5分钟内启动备用电源,恢复照明服务。为此,标准要求建立完善的应急预案,定期组织演练,提高快速反应能力。

    另外,标准特别提到智能化管理的重要性。鼓励使用物联网技术实现远程监控,通过传感器实时采集数据,及时发现潜在问题并采取措施。这样不仅可以降低人力成本,还能大幅提升系统的整体效率。

    总之,《DB3201/T 1238-2024》从多个维度对城市照明24小时供电系统的建设和运行进行了全面规范,为提升城市照明服务质量提供了有力的技术支撑。