资源简介
摘要:本文件规定了简易自动喷水灭火系统的设计原则、系统组成、设计参数、安装要求及验收标准。本文件适用于云南省内新建、改建和扩建的民用与工业建筑中简易自动喷水灭火系统的设计。
Title:Design Code for Simplified Automatic Sprinkler Systems
中国标准分类号:P66
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
《DB5306T 150-2025简易自动喷水灭火系统设计规范》是云南省地方性技术标准,用于指导简易自动喷水灭火系统的工程设计。以下对其中的重要条文进行详细解读。
在系统选型方面,第4.1.2条规定:系统应采用闭式洒水喷头,并根据保护对象的火灾危险等级选择合适的喷头类型。例如,在轻危险级场所宜选用快速响应喷头,而在严重危险级场所则需选用特殊响应喷头。这一规定强调了根据实际风险合理配置设备的重要性,以确保系统在发生火情时能够及时响应。
关于供水设施,第5.1.3条指出:当采用市政给水作为水源时,进水管的数量不得少于两条,且每条管道应能独立满足系统最大设计流量的要求。此条款旨在保障系统的可靠性与安全性,避免因单点故障导致整个消防系统失效。
对于报警装置,第7.1.1条要求:每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处必须设置末端试水装置。该装置不仅用于检测系统是否正常工作,还能帮助确定管网内的水压和流量状况。通过定期测试末端试水装置,可以及时发现并解决潜在问题,从而提高系统的整体性能。
此外,第8.1.4条还特别提到:简易自动喷水灭火系统不应安装水流指示器。这是因为简化后的系统结构减少了不必要的部件,降低了维护成本同时也提高了系统的稳定性。但这也意味着一旦发生火灾,可能无法准确判断具体着火区域,因此需要结合实际情况权衡利弊。
以上是对DB5306T 150-2025中几个关键部分的深入分析,希望对从事相关工作的专业人士有所帮助。在实际应用过程中还需综合考虑建筑特点、使用功能等因素,确保设计方案科学合理、经济实用。