资源简介
摘要:本文件规定了电动汽车充电站防雷技术的基本要求、防雷设计、施工与验收、维护与检测等内容。本文件适用于江西省内新建、改建和扩建的电动汽车充电站的防雷设计、施工、验收及维护。
Title:Technical Specification for Lightning Protection of Electric Vehicle Charging Stations
中国标准分类号:K73
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
DB36/T 2098-2024《电动汽车充电站防雷技术规范》是由江西省市场监督管理局发布的,旨在提高电动汽车充电站的防雷能力,保障设备和人员的安全。以下是一些重要条文的详细解读:
1. 范围与适用对象
- 本标准适用于江西省内新建、改建和扩建的电动汽车充电站的防雷设计、施工、验收及维护。这一规定明确了标准的适用范围,确保所有相关单位和个人都能遵循统一的技术要求。
2. 术语和定义
- 标准中对“防雷装置”、“接地装置”等专业术语进行了明确界定。例如,“防雷装置”是指用于防止直击雷或感应雷危害的设备设施。这些定义为后续条款提供了准确的语言基础。
3. 防雷设计要求
- 在防雷设计阶段,应根据建筑物的重要性、雷电活动强度等因素确定防雷等级。对于一级防雷建筑,要求安装独立接闪杆,并设置完善的接地系统。
- 充电站内的所有金属设施如充电桩外壳、配电箱等均需可靠接地,且接地电阻值不应大于4欧姆。这有助于在发生雷击时迅速泄放电流,保护设备免受损害。
4. 施工质量控制
- 施工过程中必须严格按照设计方案执行,特别是对于隐蔽工程部分要进行严格检查。例如,在埋设接地体时,要求其埋深不得少于0.7米,并且焊接处需做防腐处理。
- 所有材料的选择也至关重要,比如导线应选用铜芯电缆,且截面积不低于相应规格的要求。
5. 验收标准
- 完成施工后,需组织专业机构进行全面检测。主要包括接地电阻测试、冲击电压耐压试验等内容。只有当各项指标均达到标准规定后方可投入使用。
6. 日常维护管理
- 运营期间应定期开展巡检工作,重点检查避雷针是否完好无损、接地网连接点是否有松动现象等。一旦发现问题应及时修复,避免因疏忽导致安全事故的发生。
通过以上内容可以看出,《电动汽车充电站防雷技术规范》从多个方面入手,为电动汽车充电站提供了全面而细致的安全保障措施。希望各相关单位能够认真学习并严格执行该标准,共同促进新能源汽车产业健康发展。