资源简介
摘要:本文件规定了武汉市排水检查井非开挖修复的基本要求、修复方法、施工工艺、质量检验与验收等内容。本文件适用于武汉市范围内市政排水检查井的非开挖修复工程,其他类似工程可参照执行。
Title:Technical Specification for Trenchless Rehabilitation of Drainage Inspection Chambers in Wuhan City
中国标准分类号:P54
国际标准分类号:93.030
封面预览
拓展解读
《武汉市排水检查井非开挖修复技术规程》(编号为DB4201/T 725-2024)是一部重要的地方性技术标准,旨在规范武汉市范围内排水检查井的非开挖修复工作。该标准从材料要求、施工工艺到质量验收等方面提供了详细的指导,具有很强的操作性和实用性。以下将对规程中的关键条款进行深入解读。
适用范围与术语定义
本规程适用于武汉市行政区域内市政道路及小区内排水系统中,直径小于或等于1500mm的圆形混凝土排水检查井的非开挖修复工程。对于矩形井或其他特殊形状的井室,则需参照其他相关标准执行。
在术语定义部分,明确了一些专业词汇如“非开挖修复”、“结构性修复”等概念,确保所有参与方在同一语境下理解相关术语含义,避免因沟通不畅导致的技术问题。
材料要求
规程对用于非开挖修复的各种材料提出了具体的技术指标。例如,对于采用的树脂基复合材料,要求其抗压强度不低于C30,并且具有良好的耐腐蚀性能。此外还规定了纤维增强材料的具体参数,包括纤维类型、含量以及拉伸强度等,以保证修复后的结构能够长期稳定运行。
施工工艺流程
非开挖修复的核心在于如何高效且安全地完成作业。规程详细描述了从前期准备到最终验收整个过程中的每一步骤。其中包括:
- 现场勘查:需要准确测量原有管道和检查井的状态,评估是否适合进行非开挖修复。
- 设备调试:确保所有使用的机械设备处于最佳状态,特别是用于输送修复材料的泵送装置。
- 施工实施:按照设计图纸进行操作,注意控制好注入量和固化时间,防止出现过早凝固或者未充分填充的情况。
- 后期维护:修复完成后应定期检查修复部位是否有异常现象发生,并做好记录以便后续参考。
质量验收标准
为了保证工程质量达到预期效果,规程设定了严格的验收条件。主要包括以下几个方面:
- 外观检查:观察修复表面是否平整光滑,无裂缝、空鼓等问题;
- 尺寸检测:使用专业工具测量修复后的尺寸是否符合原设计要求;
- 功能性测试:通过水压试验等方式验证修复后系统的密封性和承载能力;
- 使用寿命评估:结合实际使用情况预测未来一段时间内的可靠程度。
注意事项
最后,在附录中列出了实施过程中需要注意的一些细节问题,比如天气因素对施工进度的影响、不同材质之间的兼容性考量等。同时提醒施工单位务必遵守国家法律法规及相关行业规范,保障项目顺利推进的同时也要注重环境保护和社会责任。
综上所述,《武汉市排水检查井非开挖修复技术规程》不仅为当地城市建设提供了强有力的技术支撑,也为其他地区开展类似工作积累了宝贵经验。希望广大从业者能够认真学习并严格执行相关规定,共同促进城市基础设施建设水平不断提高。