资源简介
摘要:本文件规定了氧气用阀门的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于工作介质为氧气,公称压力PN16~PN420,公称尺寸DN15~DN600的氧气用阀门。
Title:Oxygen Valves
中国标准分类号:J83
国际标准分类号:23.04.01
封面预览
拓展解读
氧气用阀门在工业领域具有重要地位,其安全性和可靠性直接影响到整个系统的运行。TZZB 1704-2023《氧气用阀门》标准对氧气用阀门的设计、制造、检验和使用等方面提出了更为严格的要求。本文将聚焦于该标准中新旧版本间关于“材料选择”条款的变化,并结合实际应用进行深入解析。
材料选择的变化
相较于旧版标准,新版TZZB 1704-2023更加注重材料对于氧气环境下的安全性考量。具体表现在以下几个方面:
1. 增加材料限制:新版标准明确规定了禁止使用的金属材料种类,如含碳量超过一定比例的钢材等。这是基于近年来因材料不当导致的安全事故频发而做出的重要调整。
2. 推荐新材料:引入了一些新型耐腐蚀、抗疲劳性能更好的合金材料作为首选。这些材料能够有效减少因长期暴露于高压高纯度氧气环境中可能出现的问题。
3. 表面处理要求:除了材质本身外,还增加了对外观质量及表面处理工艺的具体规定。比如,所有与氧气接触的部分都必须经过特定的抛光处理以去除毛刺和其他可能成为点火源的因素。
应用方法详解
为了确保按照新版标准正确选用合适的氧气用阀门,在实际操作过程中应当遵循以下步骤:
1. 明确工况条件:首先需要准确掌握系统内氧气的压力、温度以及流量等参数,这将直接影响到后续材料的选择。
2. 查阅最新标准文档:获取并仔细阅读TZZB 1704-2023完整文本,特别注意其中关于材料选择部分的所有细节说明。
3. 咨询专业机构:如果对某些特殊情况下如何挑选材料感到困惑,可以寻求相关行业协会或认证机构的帮助,他们通常会提供详细的指导建议。
4. 实施严格检测:在完成初步选型后,还需通过一系列物理化学测试来验证所选材料是否符合标准要求。例如硬度测试、耐腐蚀性试验等。