• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • DB15T 500.9—2025 防雷装置检测技术规范 第9部分:城市污水处理系统

优质文档本站推荐优质文档
    DB15T 500.9—2025 防雷装置检测技术规范 第9部分:城市污水处理系统
    关键词: 防雷装置检测技术城市污水处理系统防雷安全环境保护
    所属行业

    环保

    文档分类

    地方标准天津

    文档信息

    pdf格式 / 0.63Mb

    最后更新时间 2025-06-03

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了城市污水处理系统中防雷装置的检测技术要求、检测方法和评定准则。本文件适用于城市污水处理系统中防雷装置的安装、验收、定期检测及维护。
    Title:Lightning Protection System Inspection Technical Specification for Urban Wastewater Treatment Systems - Part 9
    中国标准分类号:P62
    国际标准分类号:13.060.25

  • 封面预览

    DB15T 500.9—2025 防雷装置检测技术规范 第9部分:城市污水处理系统
  • 拓展解读

    《DB15/T 500.9—2025防雷装置检测技术规范 第9部分:城市污水处理系统》是内蒙古自治区发布的关于城市污水处理系统防雷装置检测的重要技术标准。该标准对污水处理系统的防雷装置设计、施工、验收及维护等环节提出了具体要求,以下选取部分内容进行详细解读。

    一、适用范围

    本标准适用于内蒙古自治区内新建、改建和扩建的城市污水处理系统防雷装置的检测工作。这明确了标准的应用场景,即仅限于城市污水处理系统,不涵盖其他类型的污水处理设施或建筑。

    二、术语和定义

    标准中对“防雷装置”、“接地装置”、“接闪器”等专业术语进行了明确界定。例如,“防雷装置”是指用于保护建筑物及其内部设备免受雷电侵害的所有设施,包括接闪器、引下线、接地装置等。准确理解这些术语有助于正确实施检测工作。

    三、检测项目与方法

    标准规定了检测的主要项目包括接闪器、引下线、接地装置、等电位连接等。其中,对接闪器的检测要求其安装位置、高度和材料均需符合设计文件和相关规范;引下线应检查其连接是否牢固、防腐处理是否到位;接地装置需测量接地电阻值,并确保其小于规定的限值;等电位连接则要确认各金属部件之间的电气连续性良好。

    四、检测周期

    对于城市污水处理系统的防雷装置,标准建议每年至少进行一次全面检测。在雷雨季节来临之前,还应增加一次专项检查,以确保防雷装置处于良好状态。

    五、特殊情况处理

    当检测过程中发现防雷装置存在缺陷时,应及时采取措施修复。如果发现接地电阻值超标,则需要分析原因并制定整改方案,必要时可采用降阻剂或其他技术手段降低接地电阻。

    六、档案管理

    所有检测记录应当妥善保存,形成完整的档案资料。这些档案将作为日后评估防雷装置性能的重要依据,同时也是应对突发事件时的重要参考。

    登陆阅读剩余内容
    登陆 注册
  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB15T 3805.1-2025 阿拉善双峰驼绿色养殖 第1部分: 产地环境要求

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1