• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 环保
  • DB15T 500.9—2025 防雷装置检测技术规范 第9部分:城市污水处理系统

    DB15T 500.9—2025 防雷装置检测技术规范 第9部分:城市污水处理系统
    防雷装置检测技术城市污水处理系统防雷安全环境保护
    19 浏览2025-06-03 更新pdf0.63MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了城市污水处理系统中防雷装置的检测技术要求、检测方法和评定准则。本文件适用于城市污水处理系统中防雷装置的安装、验收、定期检测及维护。
    Title:Lightning Protection System Inspection Technical Specification for Urban Wastewater Treatment Systems - Part 9
    中国标准分类号:P62
    国际标准分类号:13.060.25

  • 封面预览

    DB15T 500.9—2025 防雷装置检测技术规范 第9部分:城市污水处理系统
  • 拓展解读

    《DB15/T 500.9—2025防雷装置检测技术规范 第9部分:城市污水处理系统》是内蒙古自治区发布的关于城市污水处理系统防雷装置检测的重要技术标准。该标准对污水处理系统的防雷装置设计、施工、验收及维护等环节提出了具体要求,以下选取部分内容进行详细解读。

    一、适用范围

    本标准适用于内蒙古自治区内新建、改建和扩建的城市污水处理系统防雷装置的检测工作。这明确了标准的应用场景,即仅限于城市污水处理系统,不涵盖其他类型的污水处理设施或建筑。

    二、术语和定义

    标准中对“防雷装置”、“接地装置”、“接闪器”等专业术语进行了明确界定。例如,“防雷装置”是指用于保护建筑物及其内部设备免受雷电侵害的所有设施,包括接闪器、引下线、接地装置等。准确理解这些术语有助于正确实施检测工作。

    三、检测项目与方法

    标准规定了检测的主要项目包括接闪器、引下线、接地装置、等电位连接等。其中,对接闪器的检测要求其安装位置、高度和材料均需符合设计文件和相关规范;引下线应检查其连接是否牢固、防腐处理是否到位;接地装置需测量接地电阻值,并确保其小于规定的限值;等电位连接则要确认各金属部件之间的电气连续性良好。

    四、检测周期

    对于城市污水处理系统的防雷装置,标准建议每年至少进行一次全面检测。在雷雨季节来临之前,还应增加一次专项检查,以确保防雷装置处于良好状态。

    五、特殊情况处理

    当检测过程中发现防雷装置存在缺陷时,应及时采取措施修复。如果发现接地电阻值超标,则需要分析原因并制定整改方案,必要时可采用降阻剂或其他技术手段降低接地电阻。

    六、档案管理

    所有检测记录应当妥善保存,形成完整的档案资料。这些档案将作为日后评估防雷装置性能的重要依据,同时也是应对突发事件时的重要参考。

    以上是对《DB15/T 500.9—2025防雷装置检测技术规范 第9部分:城市污水处理系统》部分重要内容的深入解析。希望对从事相关工作的技术人员有所帮助。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB15T 3805.1-2025 阿拉善双峰驼绿色养殖 第1部分: 产地环境要求
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1