资源简介
摘要:本文件规定了低压配电系统用电涌保护器(SPD)的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于安装在交流50Hz/60Hz、额定电压不超过1000V的低压配电系统中的电涌保护器。
Title:Low Voltage Distribution System - Surge Protective Devices (SPD)
中国标准分类号:K35
国际标准分类号:29.240 -
封面预览
-
拓展解读
低压配电系统用电涌保护器(SPD)的新旧标准差异分析——以TZZB 1584-2023为例
在低压配电系统的防雷设计中,电涌保护器(SPD)是至关重要的设备。TZZB 1584-2023作为最新的SPD标准,在多个方面对旧版进行了修订和补充。本文将聚焦于新旧版本中关于SPD安装位置要求的差异,并对其应用方法进行详细解读。
### 新旧版本SPD安装位置要求的差异
在TZZB 1584-2023之前的标准中,SPD的安装位置主要强调在变压器低压侧及配电柜处设置一级SPD即可满足大部分需求。然而,新版标准提出了更细化的要求:
1. **新增多级SPD配置建议**
TZZB 1584-2023明确规定,在低压配电系统中,应根据负荷的重要性以及供电线路长度,合理布置多级SPD。例如,在长距离供电线路后端的分支配电箱内,也需加装二级或三级SPD。
2. **新增SPD与设备间距要求**
新标准特别指出,SPD与被保护设备之间的布线距离应控制在一定范围内,以避免因感应电压过高导致保护失效。这一要求较旧版更加严格,有助于提升整体防护效果。
3. **新增SPD接地方式规范**
对于SPD的接地方式,新标准增加了具体的技术指标,例如接地电阻值不得超过4欧姆,并且接地导体截面积不得小于16平方毫米。这些具体数值在旧版中并未提及。
### SPD安装位置要求的应用方法
为了更好地理解上述变化的实际应用,以下从实际工程角度出发,对SPD的安装位置选择提供一些指导性建议:
#### 1. 确定SPD级数配置
在进行SPD选型时,首先需要评估系统的重要性。对于一般工业和民用建筑,推荐采用两级SPD配置:一级设在总配电柜处,二级则设置在楼层配电箱或重要设备前端。若系统特别关键(如数据中心),可考虑增加至三级配置。
#### 2. 控制SPD与设备间的布线距离
根据新标准要求,SPD与设备之间的连线越短越好。通常情况下,这一距离不应超过10米。如果布线较长,则需采取额外措施,如加装退耦装置,确保不会因过高的感应电压损害设备。
#### 3. 严格遵守接地规范
SPD的有效性很大程度上依赖于良好的接地。在施工过程中,务必按照新标准的规定选用合适的接地材料,并定期检测接地电阻是否达标。此外,还应注意不同SPD之间的等电位连接,防止形成地电位反击现象。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-01