    摘要:本文件规定了智慧多功能杆的建设技术要求、设计原则、功能配置、施工与验收以及运行维护等内容。本文件适用于福建省厦门市范围内智慧多功能杆的规划、设计、施工、验收及运营管理。
    Title:Technical Standard for the Construction of Smart Multi-functional Poles - Xiamen Standard
    中国标准分类号:P62
    国际标准分类号:35.240

  • 封面预览

    DB3502T 165-2024 智慧多功能杆建设技术标准图集
  • 拓展解读

    DB3502T 165-2024《智慧多功能杆建设技术标准图集》是福建省厦门市针对智慧多功能杆建设制定的技术规范。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    术语和定义

    标准首先明确了“智慧多功能杆”的定义,即集成了多种功能模块的公共基础设施,包括但不限于照明、视频监控、环境监测、信息交互等。这一定义为后续的技术要求提供了基础。

    设计原则

    在设计原则上,标准强调了安全性、经济性和可扩展性。设计时应确保杆体结构的安全性,同时考虑成本效益,并预留足够的空间和接口以支持未来功能的扩展。

    杆体结构设计

    对于杆体结构的设计,标准提出了具体的尺寸要求和技术指标。例如,杆体高度应根据实际需求确定,但最低不得低于8米;杆体材料需选用耐腐蚀、高强度的钢材或铝合金。

    功能模块安装

    关于功能模块的安装,标准规定了各模块的具体位置和安装方式。例如,照明设备应安装在杆体顶部,视频监控设备应位于杆体中部且面向主要道路方向,而环境监测传感器则宜安装在杆体下部。

    安全与防护

    安全与防护部分特别强调了电气安全和防雷措施。所有电气设备必须符合相关国家标准,接地电阻应小于4欧姆;防雷装置应按照GB 50057的要求设置,并定期检测维护。

    系统集成

    系统集成方面,标准要求智慧多功能杆的信息系统应具备数据采集、传输、存储和处理的能力。信息系统的设计应遵循开放性原则,便于与其他城市管理系统对接。

    测试与验收

    最后,在测试与验收环节,标准详细列出了各项性能指标的测试方法及合格标准。比如,杆体垂直度偏差不得超过3‰,视频监控画面质量需达到清晰可见的标准等。