    摘要:本文件规定了天然酯绝缘油变压器交接试验的项目、要求、方法及合格判定依据。本文件适用于采用天然酯绝缘油的电力变压器的交接试验,其他类似设备可参照执行。
    Title:Technical Specification for Handover Test of Natural Ester Insulating Oil Transformers
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.040

  • 封面预览

    DB37T 4793—2024 天然酯绝缘油变压器交接试验技术规范
  • 拓展解读

    DB37/T 4793—2024《天然酯绝缘油变压器交接试验技术规范》是山东省发布的关于天然酯绝缘油变压器交接试验的技术标准。该标准规定了天然酯绝缘油变压器在交接验收时的试验项目、方法和技术要求,确保设备安装完成后符合安全运行的标准。

    关键条文解读

    1. 外观检查

    - 条文内容:变压器及其附件应无损伤,油漆完整,铭牌清晰可辨。

    - 解读:这是对设备外观的基本要求,确保设备在运输和安装过程中没有受到损坏。清晰的铭牌有助于后续维护和管理。

    2. 绝缘电阻测量

    - 条文内容:使用2500V兆欧表测量绕组间及绕组对地的绝缘电阻,其值不应低于产品出厂试验值的70%。

    - 解读:绝缘电阻是衡量电气设备绝缘性能的重要指标。这一要求保证了设备在高电压下的绝缘能力,防止因绝缘不良导致的短路或击穿事故。

    3. 直流电阻测试

    - 条文内容:各相绕组的直流电阻与出厂值比较,变化幅度不大于2%。

    - 解读:直流电阻测试用于检测绕组是否存在断线、接头接触不良等问题。变化幅度的限制有助于及时发现潜在故障点,保障设备正常运行。

    4. 工频耐压试验

    - 条文内容:按照设备额定电压的80%进行一分钟的工频耐压试验,无击穿现象。

    - 解读:工频耐压试验是对设备绝缘强度的直接考验,能够有效检测出设备在长期运行中可能存在的绝缘缺陷。

    5. 局部放电试验

    - 条文内容:局部放电量不应大于10pC(皮库)。

    - 解读:局部放电可能导致绝缘材料的老化和损坏,此标准旨在通过控制放电量来保护设备的长期稳定运行。

    6. 油色谱分析

    - 条文内容:油中溶解气体含量应符合GB/T 7252的规定。

    - 解读:油色谱分析可以反映变压器内部的运行状态,及时发现潜伏性故障。符合国家标准的要求,有助于确保设备的安全性和可靠性。

    以上条文涵盖了天然酯绝缘油变压器交接试验的主要内容,通过对这些关键指标的严格把控,可以有效保障设备的安全可靠运行。在实际操作中,应严格按照标准执行各项试验,并做好记录,以便于后续的维护和管理。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB37T 4797—2024 水平定向钻进施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1