资源简介
摘要:本文件规定了天然酯绝缘油变压器交接试验的项目、要求、方法及合格判定依据。本文件适用于采用天然酯绝缘油的电力变压器的交接试验,其他类似设备可参照执行。
Title:Technical Specification for Handover Test of Natural Ester Insulating Oil Transformers
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.040
封面预览
拓展解读
DB37/T 4793—2024《天然酯绝缘油变压器交接试验技术规范》是山东省发布的关于天然酯绝缘油变压器交接试验的技术标准。该标准规定了天然酯绝缘油变压器在交接验收时的试验项目、方法和技术要求,确保设备安装完成后符合安全运行的标准。
关键条文解读
1. 外观检查
- 条文内容:变压器及其附件应无损伤,油漆完整,铭牌清晰可辨。
- 解读:这是对设备外观的基本要求,确保设备在运输和安装过程中没有受到损坏。清晰的铭牌有助于后续维护和管理。
2. 绝缘电阻测量
- 条文内容:使用2500V兆欧表测量绕组间及绕组对地的绝缘电阻,其值不应低于产品出厂试验值的70%。
- 解读:绝缘电阻是衡量电气设备绝缘性能的重要指标。这一要求保证了设备在高电压下的绝缘能力,防止因绝缘不良导致的短路或击穿事故。
3. 直流电阻测试
- 条文内容:各相绕组的直流电阻与出厂值比较,变化幅度不大于2%。
- 解读:直流电阻测试用于检测绕组是否存在断线、接头接触不良等问题。变化幅度的限制有助于及时发现潜在故障点,保障设备正常运行。
4. 工频耐压试验
- 条文内容:按照设备额定电压的80%进行一分钟的工频耐压试验,无击穿现象。
- 解读:工频耐压试验是对设备绝缘强度的直接考验,能够有效检测出设备在长期运行中可能存在的绝缘缺陷。
5. 局部放电试验
- 条文内容:局部放电量不应大于10pC(皮库)。
- 解读:局部放电可能导致绝缘材料的老化和损坏,此标准旨在通过控制放电量来保护设备的长期稳定运行。
6. 油色谱分析
- 条文内容:油中溶解气体含量应符合GB/T 7252的规定。
- 解读:油色谱分析可以反映变压器内部的运行状态,及时发现潜伏性故障。符合国家标准的要求,有助于确保设备的安全性和可靠性。
以上条文涵盖了天然酯绝缘油变压器交接试验的主要内容,通过对这些关键指标的严格把控,可以有效保障设备的安全可靠运行。在实际操作中,应严格按照标准执行各项试验,并做好记录,以便于后续的维护和管理。