    电梯安全运行监测终端技术要求
    13 浏览2025-06-03 更新pdf1.28MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电梯安全运行监测终端的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于乘客电梯、载货电梯的安全运行监测终端,其他类型电梯可参照执行。
    Title:Technical Requirements for Elevator Safety Operation Monitoring Terminal
    中国标准分类号:K78
    国际标准分类号:91.140.99

  • 封面预览

    DB45T 2879—2024 电梯安全运行监测终端技术要求
  • 拓展解读

    DB45/T 2879—2024《电梯安全运行监测终端技术要求》是广西壮族自治区发布的一项地方标准,旨在规范电梯安全运行监测终端的技术要求。以下从几个关键条款进行详细解读。

    在外观与结构方面 第5.1条明确规定了监测终端的外壳应采用阻燃材料制成 并具备防尘防水功能 防护等级不得低于IP65 这是为了确保设备在各种恶劣环境下仍能正常工作 同时防止灰尘和水汽对内部元件造成损害

    第5.2条关于安装固定 提出监测终端应牢固安装于电梯轿厢顶部或底部 不得影响电梯正常运行及维护检修工作 这一点强调了安装的安全性和便利性 要求既保证设备稳定又不妨碍日常维护

    通信性能方面 第5.3条要求监测终端应支持至少两种通信方式 如有线网络和无线网络 其中无线通信应兼容至少两种制式 如GSM和LTE 这是为了提高系统的可靠性和适应性 即使一种通信方式出现故障 另一种也能保证数据传输的连续性

    电源适应性在第5.4条有明确要求 监测终端应具有宽电压输入范围 一般为DC12V至DC36V 并且具备过压过流保护功能 这一点非常重要 它可以有效防止因供电异常导致设备损坏

    数据采集精度是核心指标之一 第5.5条指出加速度传感器的测量范围应不低于±8g 分辨率不小于0.01g 温度传感器的测量范围应覆盖-20℃至70℃ 分辨率为0.1℃ 这些参数直接关系到监测数据的真实性和准确性

    最后 第5.6条关于数据存储能力 规定监测终端应具备本地存储功能 至少可保存最近30天的原始监测数据 这样即使发生通信中断也能保留完整的历史记录 便于后续分析和故障排查

    以上几个方面构成了DB45/T 2879—2024标准的核心内容 它们共同确保了电梯安全运行监测终端能够可靠有效地完成其使命