资源简介
摘要:本文件规定了防雷安全检查的基本要求、检查内容、检查方法、检查程序及检查报告的要求。本文件适用于山东省内从事防雷安全检查的单位和个人,指导其开展防雷装置的安全检查工作。
Title:Work Specification for Lightning Safety Inspection
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB3707/T 132-2024《防雷安全检查工作规范》是山东省地方标准,为防雷装置的安全检查提供了详细的指导。以下是对该标准中几个关键条款的深度解读:
1. 范围与适用对象
本标准适用于建筑物、构筑物及易燃易爆场所等防雷设施的定期检查。特别强调了对大型工业区、化工厂等高风险区域的检查要求,明确了检查周期和内容。
2. 术语定义
标准中对“防雷装置”、“接地电阻”等专业术语进行了明确界定。例如,“防雷装置”包括接闪器、引下线、接地装置等部分,而“接地电阻”是指接地体与土壤之间的电阻值,直接关系到雷电防护效果。
3. 检查项目与方法
- 接闪器:需检查接闪器是否完整无损,有无锈蚀或机械损伤。
- 引下线:要求引下线连接牢固,不得出现松动现象,并且防腐处理良好。
- 接地装置:检测接地电阻值是否符合设计文件规定,通常不大于10Ω。
- 电气连续性测试:通过万用表测量各部件间的电阻值来判断是否存在断路情况。
4. 安全注意事项
在进行现场检查时,工作人员必须穿戴绝缘鞋帽,使用合格工具,并确保天气状况允许操作。同时,应避免在雷雨天气下开展任何户外作业活动。
5. 记录与报告
每次检查完成后都应当形成书面记录,包括发现的问题、采取措施以及整改建议等内容。这些资料将作为日后维护保养的重要依据。
6. 应急处置预案
对于存在重大隐患的情况,应及时启动应急预案,组织专业队伍进行抢修,并向有关部门汇报情况。此外,还应对相关人员开展培训教育,提高其应对突发事件的能力。
以上是对DB3707/T 132-2024《防雷安全检查工作规范》部分内容的深入解析,旨在帮助企业更好地理解和执行相关规定,保障公共安全。