资源简介
摘要:本文件规定了额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆熔接头的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于上述电压等级范围内交联聚乙烯绝缘电力电缆熔接头的设计、制造和验收。
Title:Specification for Fusion Joint of XLPE Insulated Power Cables Rated Voltage 6kV (Um=7.2kV) to 35kV (Um=40.5kV)
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.080
封面预览
拓展解读
在TGSEE 14-2024标准中,关于额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆熔接头的规定有显著变化。其中,对熔接头机械性能的要求是理解新标准的关键点之一。
根据新标准,熔接头的机械性能要求更加严格,尤其是在抗拉强度和延伸率方面。与旧版标准相比,新版标准不仅提高了最低接受值,还增加了对动态载荷条件下表现的评估。
以抗拉强度为例,旧版标准规定熔接头的抗拉强度应不低于电缆本体的90%,而TGSEE 14-2024则要求达到95%以上。这意味着制造商需要采用更先进的熔接技术来确保连接部位具备更高的强度,从而保障长期使用的安全性。
为了满足这一新要求,在实际操作过程中,建议使用热缩套管配合专用胶粘剂的方式来进行电缆熔接。这种方法可以有效减少因温度变化引起的应力集中,并且通过适当的预热处理能够进一步增强界面结合力。
此外,在安装完成后还需进行必要的检测步骤,包括但不限于拉伸试验、弯曲试验以及冲击测试等项目,以验证熔接质量是否符合最新规范的要求。只有经过全面检查确认无误后才能正式投入运行使用。
总之,《额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆熔接头》部分中关于提高机械性能指标的规定反映了行业对于产品质量控制日益增长的需求趋势。遵循这些改进措施有助于提升整个电力系统的可靠性和稳定性。