摘要:本文件规定了智慧消防数据的标准格式、数据交互要求及对接协议的技术规范。本文件适用于青海省范围内智慧消防系统的开发、实施与运行维护,以及相关单位的数据对接和信息共享。
Title:Smart Fire Protection Data and Interface Protocol
中国标准分类号:A80
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB63T 2373-2024《智慧消防数据及对接协议》是一项重要的地方标准,旨在规范青海省智慧消防领域的数据采集、传输和共享。以下是对该标准中一些关键条款的深入解读。
数据分类与编码规则
标准明确规定了智慧消防数据应分为基础信息、动态信息和事件信息三大类。其中,基础信息包括单位基本信息、建筑结构信息等;动态信息涵盖设备运行状态、巡检记录等;事件信息则涉及火灾报警、故障报告等内容。每类信息都有对应的编码规则,确保数据的一致性和可追溯性。例如,设备编码采用12位数字组合,前四位表示设备类型,中间四位标识地区代码,后四位为流水号。
数据接口要求
在数据接口方面,标准提出了统一的API接口规范,支持JSON或XML格式的数据交换。所有接口都需遵循RESTful架构设计原则,保证高效稳定的数据交互。此外,还特别强调了安全性要求,如使用HTTPS协议保障数据传输的安全性,并通过OAuth2.0实现用户身份认证。
实时数据传输机制
对于需要实时传输的数据(如传感器监测值),标准设定了延迟不得超过5秒的技术指标。为了满足这一需求,建议采用WebSocket技术建立持久连接,以减少握手开销并提高响应速度。同时,规定了心跳包机制用于检测链路状态,一旦发现异常立即触发重连逻辑。
异常处理与日志记录
针对可能出现的各种异常情况,标准给出了详细的处置指南。当发生网络中断时,系统应当具备自动重试功能直至成功;若遇到非法请求,则返回特定错误码并记录详细日志以便后续分析。另外,所有操作行为均需生成审计日志,包括但不限于时间戳、操作者ID以及具体执行动作等信息。
数据存储与备份策略
关于数据存储,标准推荐使用分布式数据库来提升系统的容错能力和扩展性。同时要求定期对重要数据进行全量备份,并保存至少一年的历史版本以备不时之需。此外,在灾难恢复场景下,必须能够在半小时内完成核心业务系统的启动恢复工作。