    摘要:本文件规定了加油站在防雷设计、施工、检测和维护等方面的技术要求及管理措施。本文件适用于河南省内新建、改建和扩建的加油站防雷设施的设计、施工、验收及运行维护。
    Title:Technical Requirements for Lightning Protection of Gas Stations
    中国标准分类号:P63
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB4117T 427-2024 加油站防雷技术要求
  • 拓展解读

    DB4117T 427-2024《加油站防雷技术要求》是河南省发布的关于加油站防雷的技术规范。以下是一些重要条文的详细解读:

    1. 接地装置

    根据标准,加油站应设置独立的接地装置,其接地电阻值不应大于10Ω。接地装置应采用热镀锌扁钢或圆钢,且埋深不小于0.8米。接地体之间的连接应采用焊接,并确保焊缝饱满、牢固。这一规定旨在确保雷电流能够迅速导入大地,减少雷击对设备和人员的危害。

    2. 避雷针设置

    标准要求加油站内所有高于15米的金属罐及建筑物均需安装避雷针。避雷针的高度设计应能保护整个设施免受直击雷的影响。此外,避雷针与被保护物之间的水平距离不得小于3米,以避免反击现象的发生。

    3. 电气系统防护

    对于加油站内的电源系统,标准强调必须安装浪涌保护器(SPD)。SPD的选型应根据系统的电压等级和负载特性来确定,同时要保证其响应速度足够快,能够在雷电过电压到来时及时动作。此外,所有进出站区的电缆均需穿金属管并可靠接地,以增强屏蔽效果。

    4. 油罐区防雷措施

    油罐区是加油站防雷的重点区域之一。标准规定油罐顶部应铺设导静电带并与罐体可靠连接,导静电带的截面积不得小于50mm²。同时,油罐通气管口处也应安装阻火器和防雷装置,确保油气不会因雷击引发火灾事故。

    5. 日常维护检查

    标准还特别提到,加油站应定期对防雷设施进行检查和维护。包括但不限于接地装置的完整性、避雷针的有效性以及浪涌保护器的工作状态等。每年雷雨季节前必须进行全面检测,发现问题应及时整改,确保防雷设施始终处于良好状态。