资源简介
摘要:本文件规定了深圳市分布式光伏发电系统接入电网的技术要求,包括接入方式、电能质量、保护与安全自动装置、通信与监控等方面的内容。本文件适用于深圳市范围内新建、改建和扩建的分布式光伏发电系统接入电网的设计、建设、运行和维护。
Title:Technical Specification for Grid Connection of Distributed Photovoltaic Power Generation Systems
中国标准分类号:F13
国际标准分类号:27.160
封面预览
拓展解读
《DB4403/T 514—2024分布式光伏发电系统接入电网技术规范》是深圳市地方标准,为分布式光伏系统接入电网提供了技术依据。以下对部分重要条文进行解读:
在“4.1一般规定”中明确要求:分布式光伏发电系统的规划、设计、施工和运行维护应符合国家和地方相关法律法规及标准的要求。这强调了合规性原则,确保项目合法合规。
“4.2接入电压等级”指出:根据装机容量确定接入电压等级,其中8kW及以下可接入220V单相;8kW~400kW可接入380V三相;400kW~6MW可接入10kV。这一规定有助于合理分配负荷,优化电网结构。
“5.1接入点选择”提出:应优先选择靠近负荷中心的配变低压侧母线或配电室母线作为接入点。此条旨在减少线路损耗,提高供电可靠性。
“5.3电能质量”强调:分布式电源并网点的谐波电压限值、间谐波限值等指标需满足GB/T 14549的规定。这是为了保障电网安全稳定运行,避免对其他用户造成不良影响。
“6.1通信方式”建议采用光纤通信、无线专网等方式实现信息交互,并满足Q/CSG 1204005.7的要求。良好的通信保障能够提升系统监控与管理水平。
“8.1验收内容”包括电气设备安装情况、保护装置配置、计量装置准确性等方面进行全面检查。严格的验收程序有助于及时发现并解决问题,保证工程质量。
以上只是部分内容解读,整个标准涵盖了更多细节和技术要求,对于推动深圳地区分布式光伏发电健康发展具有重要意义。