资源简介
摘要:本文件规定了建筑桩基工程鉴定与加固的技术要求、方法和程序。本文件适用于山东省内既有建筑桩基工程的鉴定与加固设计与施工。
Title:Technical Specification for Appraisal and Reinforcement of Building Pile Foundation Engineering
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.020
封面预览
拓展解读
《建筑桩基工程鉴定与加固技术规程》(DB37/T 5306-2024)是一部山东省地方标准,旨在规范建筑桩基工程的鉴定和加固工作。以下将对其中一些重要条文进行详细解读。
鉴定工作程序
规程在第4章明确了建筑桩基工程鉴定的工作流程。首先要求建设单位提供完整的工程资料,包括设计图纸、施工记录等。鉴定机构在接受任务后,应制定详细的鉴定方案,明确检测项目和方法。实际操作中,现场勘查是必不可少的步骤,通过直观检查判断桩基是否存在明显缺陷,并记录相关信息。
检测技术要求
第5章对各种检测技术提出了具体的技术指标。例如,静载试验作为最直接有效的承载力检测手段,在进行单桩竖向抗压静载试验时,加载量不应小于设计值的1.2倍,且每级加载后需观察至少1小时,直至沉降稳定方可继续加载。此外,超声波透射法用于完整性检测时,要求发射换能器与接收换能器之间的距离不得大于1米,并确保声测管内充满清水。
加固设计原则
根据第6章的规定,在确定加固方案前必须充分考虑原结构状况及使用需求。当采用扩大基础或补强措施时,新增部分的设计强度等级不宜低于C30,同时要保证新旧材料之间良好的粘结性能。对于倾斜严重的桩体,则可采取加载纠偏或者注浆加固等方式予以处理。
安全评估与验收
最后,在完成所有修复工作之后,还需按照第7章的要求进行全面的安全性评估。这包括但不限于复核计算模型是否准确反映了当前状态下的力学特性、验证各项性能指标是否达到预期目标等。只有当各方面均满足规范要求后,才能正式交付使用并办理相关手续。