• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 信息技术
  • DB61T 1884-2024 电子信息系统雷电防护装置检测技术规范

    DB61T 1884-2024 电子信息系统雷电防护装置检测技术规范
    电子信息系统雷电防护装置检测技术规范防雷
    11 浏览2025-06-03 更新pdf3.48MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电子信息系统雷电防护装置检测的基本要求、检测项目、检测方法和判定规则。本文件适用于陕西省内电子信息系统雷电防护装置的检测及相关活动。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing of Electronic Information Systems
    中国标准分类号:L80
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB61T 1884-2024 电子信息系统雷电防护装置检测技术规范
  • 拓展解读

    《DB61/T 1884-2024 电子信息系统雷电防护装置检测技术规范》是陕西省地方标准,为确保电子信息系统安全提供了科学依据。以下对一些关键条款进行深度解读:

    该标准明确规定了电子信息系统雷电防护装置的检测项目包括外部防雷装置和内部防雷装置两大部分。其中外部防雷装置主要指接闪器、引下线、接地装置等,而内部防雷装置则涉及屏蔽措施、等电位连接、浪涌保护器安装等。

    在外部防雷装置检测中特别强调了接闪器的高度、材质及防腐处理情况。例如接闪器应高出被保护物至少0.3米以上,并且需要定期检查其是否出现锈蚀或机械损伤现象。对于引下线要求确保无断裂且与接地体可靠连接,同时还要注意引下线之间的间距符合设计要求。

    内部防雷装置方面重点提到等电位连接的重要性。所有进入建筑物内的金属管道、电缆金属外皮以及进出建筑物的所有线路都必须实施等电位连接,以减少雷电流通过时产生的电位差带来的危害。此外还规定了浪涌保护器的选择原则及其安装位置,要求根据系统工作频率、电压等级等因素合理配置SPD,并保证其与后续设备之间有足够的能量配合关系。

    另外值得注意的是该标准还提出了针对不同等级电子信息系统的差异化检测频次要求。一级防护系统每年至少检测两次,二级和三级防护系统每年至少检测一次。这体现了对高风险场所更加严格的监管态度。

    总之,《DB61/T 1884-2024》从多个维度全面规范了电子信息系统雷电防护装置的检测流程和技术要点,在实际应用过程中应严格按照此标准执行以保障系统的安全稳定运行。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB61T 1880-2024 科技成果评估机构服务规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源