    摘要:本文件规定了中温太阳能空调系统的设计原则、系统构成、性能要求、安装与调试以及验收要求。本文件适用于采用中温太阳能技术的空调系统的规划、设计、施工及验收。
    Title:Design Specification for Medium-Temperature Solar Air Conditioning Systems
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:27.160

  • 封面预览

    DB37T 4782—2024 中温太阳能空调系统设计规范
  • 拓展解读

    《DB37/T 4782—2024中温太阳能空调系统设计规范》是山东省发布的关于中温太阳能空调系统设计的技术标准。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读:

    1. 系统设计原则:标准指出,中温太阳能空调系统的设计应遵循安全可靠、经济合理、节能环保的原则。这意味着在设计过程中,不仅要确保系统的安全性与稳定性,还要充分考虑经济效益和社会效益。

    2. 系统组成:系统由集热器、储热装置、换热器、制冷设备等部分构成。每个组成部分的选择都需根据当地的气候条件、建筑特点等因素综合考量,以实现最佳性能。

    3. 集热器选择:标准强调集热器的选择应基于当地太阳辐射量及使用需求。对于高纬度地区,建议选用吸收率较高的集热材料;而对于低纬度地区,则可以考虑使用透明盖板式集热器来提高效率。

    4. 储热容量计算:储热容量的确定需满足系统最大负荷需求,并留有一定余量。具体公式为:C = P × T / η,其中C为储热量,P为最大功率,T为最长日照时间,η为系统效率。通过精确计算可以避免因储热不足导致的运行中断问题。

    5. 管道布置:管道布置要尽量减少热损失,同时便于维护检修。水平管路应保持一定坡度以便于排水,垂直管路则需要固定牢固防止晃动。

    6. 控制系统:控制系统应当具备自动调节功能,能够实时监测并调整各部件的工作状态,确保整个系统的高效运转。此外还应该设有故障报警机制,在发生异常时及时通知相关人员处理。

    7. 测试验收:在项目完成后必须进行全面的测试验收工作,包括但不限于性能测试、安全性检查等环节。只有当所有指标均达到或超过规定值后才能正式投入使用。

    以上就是对《DB37/T 4782—2024中温太阳能空调系统设计规范》中部分重要内容的解读。希望这些信息能帮助您更好地理解和应用这一标准。