    摘要:本文件规定了预制混凝土衬砌管片在施工过程中的质量控制要求、验收方法及评定准则。本文件适用于地铁、隧道等工程中预制混凝土衬砌管片的施工质量验收。
    Title:Code for Quality Acceptance of Prefabricated Concrete Lining Segments Construction
    中国标准分类号:P52
    国际标准分类号:91.100

  • 封面预览

    DB65T 4835-2024 预制混凝土衬砌管片施工质量验收规程
  • 拓展解读

    《DB65/T 4835-2024 预制混凝土衬砌管片施工质量验收规程》是一部专门用于规范预制混凝土衬砌管片施工质量验收的技术标准。以下是对该标准中一些关键条款的深度解读:

    原材料控制

    1. 原材料质量要求

    根据标准第4.1条,原材料的选择直接影响到最终产品的性能。其中,水泥应选用符合GB175规定的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,并且强度等级不低于42.5级。此外,砂子和石子的质量也需严格把控,砂子应为中粗砂,含泥量不得超过3%,而石子的最大粒径不宜超过31.5mm。

    2. 外加剂使用

    第4.2条规定了外加剂的使用原则。外加剂的选择应当根据工程的具体情况以及设计要求来确定,并且必须经过试验验证其效果良好后才能使用。这一步骤对于确保混凝土拌合物具有良好的工作性、耐久性和强度至关重要。

    制作过程中的质量管理

    3. 模板与钢筋加工

    第5.1节强调了模板的设计与制作要求。模板应具有足够的刚度和平整度,以保证成型后的管片表面光滑无缺陷。同时,钢筋骨架的绑扎质量也是重点检查对象之一,要求钢筋位置准确、间距均匀。

    4. 混凝土浇筑及养护

    按照第5.2节的要求,在混凝土浇筑前需要对模板内壁进行清理并涂刷隔离剂。混凝土拌合物从搅拌机出料到完成振捣的时间间隔不应超过45分钟。对于养护条件也有明确规定,通常情况下自然养护时间为14天以上,特殊情况下可采用蒸汽养护等方式加速硬化过程。

    成品检验与验收

    5. 外观检查

    标准第6章指出,成品出厂前必须进行全面细致的外观检查。任何裂缝宽度超过0.2mm或者长度大于10cm的情况都视为不合格产品。另外,还需注意检查是否有蜂窝麻面现象以及接缝处是否紧密贴合等问题。

    6. 尺寸偏差检测

    第6.1节特别提到尺寸偏差是衡量产品质量的重要指标之一。例如,直径允许偏差为±5mm,厚度允许偏差为±3mm等具体数值均需严格按照规定执行。

    通过以上内容可以看出,《DB65/T 4835-2024》不仅涵盖了从原材料采购到成品交付整个生产流程中的各个环节,而且每一项指标都有明确量化值作为参考依据。这对于提高预制混凝土衬砌管片的整体质量和安全性具有重要意义。在实际应用过程中,施工单位应严格按照此标准操作,确保每一道工序都能达到预期效果。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB65T 4825-2024 鸽新城疫、鸽痘防控技术规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1