资源简介
摘要:本文件规定了预制混凝土劲性体复合地基的设计、施工、质量检验与验收的技术要求。本文件适用于江苏省内采用预制混凝土劲性体复合地基的建筑工程及相关工程。
Title:Technical Specification for Prefabricated Concrete Braced Composite Foundation
中国标准分类号:P57
国际标准分类号:91.100
封面预览
拓展解读
《DB32/T 4863-2024 预制混凝土劲性体复合地基技术规范》是江苏省地方标准,该标准对预制混凝土劲性体复合地基的设计、施工及验收等环节进行了详细规定。以下将选取部分重要条文进行详细解读。
一、术语和符号
1.1 预制混凝土劲性体:由预制混凝土构件与劲性材料组合而成的复合结构件,其主要作用是增强地基承载力和变形特性。
1.2 劲性材料:指在预制混凝土劲性体中起增强作用的金属或纤维材料,如钢筋、钢绞线等。
二、基本规定
2.1 设计阶段应根据建筑物的重要性等级、场地条件以及荷载特征等因素,合理选择预制混凝土劲性体的类型、尺寸和布置方式。
2.2 施工前应对预制混凝土劲性体的制作质量进行严格检查,确保其符合设计要求,并做好现场堆放和运输工作。
三、设计计算
3.1 承载力计算时,应考虑预制混凝土劲性体与周围土体共同作用的影响,采用合理的计算模型和参数。
3.2 变形计算需结合实际工程情况,选用适当的计算方法,以保证地基变形满足建筑物使用要求。
四、施工技术
4.1 预制混凝土劲性体的安装应严格按照设计图纸进行,确保位置准确无误。
4.2 灌浆作业必须按照操作规程执行,保证灌浆料的质量和密实度,防止出现空洞现象。
五、质量检验
5.1 工程完工后应对预制混凝土劲性体复合地基进行全面检测,包括但不限于承载力测试、变形观测等内容。
5.2 检测结果应符合设计文件及相关规范的要求,对于不符合要求的部分应及时整改直至达标。
六、安全环保
6.1 施工过程中要注意采取有效措施保障人员安全,避免发生安全事故。
6.2 同时也要注意环境保护问题,在施工期间尽量减少对周边环境造成的影响。
以上是对《DB32/T 4863-2024 预制混凝土劲性体复合地基技术规范》中部分内容所做的简要分析。希望可以为相关从业人员提供一定的参考价值。