资源简介
摘要:本文件规定了重大活动期间电梯特种设备安全保障性检验的术语和定义、基本要求、检验项目与技术要求、检验方法及判定规则。本文件适用于贵州省范围内重大活动期间电梯特种设备的安全保障性检验工作。
Title:Specification for Safety Assurance Inspection of Elevators in Major Events - Special Equipment
中国标准分类号:J80
国际标准分类号:91.140.90
封面预览
拓展解读
《DB52T 1855-2024 重大活动特种设备安全保障性检验规范》中关于电梯的部分,为确保重大活动期间电梯的安全运行提供了详细的指导。以下是对其中一些重要条文的详细解读:
检验前准备
在进行电梯保障性检验之前,需要做好充分的准备工作。根据标准要求,检验人员应当熟悉电梯的设计文件、安装记录以及使用维护说明书等相关资料。同时,还应检查电梯所在环境是否符合安全要求,包括但不限于电源电压、温度湿度等条件。
检验内容与方法
# 1. 安全装置检查
- 限速器与安全钳联动试验:这项测试旨在验证当电梯轿厢超速下降时,限速器能否及时触发并使安全钳动作,从而有效停止轿厢。标准明确指出,在进行此试验时,需确保试验速度不低于额定速度的115%,且不得超过极限速度。
- 缓冲器功能测试:检查缓冲器是否能够正常工作,特别是液压缓冲器的压力表读数是否处于规定范围内。此外,还需确认缓冲器表面无明显变形或损伤。
# 2. 运行性能评估
- 平层精度检测:通过实际测量电梯到达各楼层时的实际停靠位置与理论值之间的偏差,判断其是否满足标准规定的允许范围。这直接关系到乘客上下车的安全性和舒适度。
- 噪声水平测定:对电梯运行过程中产生的噪音进行量化分析,确保不超过标准限定值。高分贝噪音不仅影响用户体验,也可能预示着潜在的技术问题。
# 3. 应急措施核查
- 紧急报警装置有效性验证:确认紧急呼叫按钮安装位置合理且易于触及,并且在断电情况下仍能正常使用。同时,还需要测试信号传输路径是否畅通,确保发生故障时可以迅速联系到相关人员。
- 备用电源系统检查:对于重要场合使用的电梯,通常配备有备用电源以应对突发停电情况。需要检查该系统的切换时间是否符合要求,以及蓄电池容量是否足以支持电梯完成一次完整循环操作。
结论与建议
通过对上述关键点的深入剖析可以看出,《DB52T 1855-2024》特别强调了预防为主的思想,从源头上控制风险。因此,在执行具体任务时,相关单位和个人务必严格按照规范执行各项操作,定期开展自查自纠活动,不断提高管理水平和技术能力,以保障重大活动中电梯的安全可靠运行。