• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB34T 1799-2024 曳引驱动可变速电梯安装验收技术条件

    DB34T 1799-2024 曳引驱动可变速电梯安装验收技术条件
    电梯安装验收技术条件曳引驱动
    25 浏览2025-06-03 更新pdf1.18MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了曳引驱动可变速电梯安装验收的技术要求、检验方法和验收规则。本文件适用于新安装的额定速度不大于6.0 m/s的曳引驱动可变速乘客电梯和载货电梯的安装验收。
    Title:Technical Conditions for Installation and Acceptance of Traction-driven Variable-speed Elevators
    中国标准分类号:J84
    国际标准分类号:91.140.90

  • 封面预览

    DB34T 1799-2024 曳引驱动可变速电梯安装验收技术条件
  • 拓展解读

    DB34/T 1799-2024《曳引驱动可变速电梯安装验收技术条件》是安徽省地方标准,为曳引驱动可变速电梯的安装和验收提供了具体的技术要求。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    电梯井道与机房

    5.1 井道尺寸

    根据标准第5.1节,电梯井道的净空尺寸应符合设计图纸的要求,并确保有足够的空间供电梯运行及维护人员操作。特别是轿厢导轨支架和对重导轨支架之间的距离必须满足制造商提供的最小间隙规定。

    5.2 机房环境

    第5.2节指出,电梯机房内温度应保持在5℃至40℃之间,相对湿度不得超过85%,并且应有良好的通风设施以防止设备过热或受潮。此外,机房内应设置适当的照明系统以及紧急停止开关。

    安装质量

    6.1 导轨安装

    标准第6.1节强调了导轨安装的重要性。导轨必须牢固地固定在支架上,其直线度偏差不得超过每5米长度内的1毫米。同时,两列导轨之间的平行度误差也需控制在规定的范围内。

    6.2 缓冲器安装

    对于缓冲器的安装(见第6.2节),要求缓冲器的位置精度极高,水平方向上的偏差不得超过±2mm,垂直方向上的偏差则不得超过±1mm。缓冲器与轿厢底部或对重接触面的距离必须严格按照设计值执行。

    验收测试

    7.1 空载试验

    在空载状态下进行速度测试时(详见第7.1节),电梯的实际运行速度与额定速度之间的偏差应在±5%以内。另外,在启动和制动过程中,电梯不应出现明显的振动或噪声。

    7.2 平层精度

    关于平层精度的规定出现在第7.2节中,要求当电梯到达指定楼层后,轿厢地板与层门门槛的高度差不得超过±15mm。如果需要更高的精度,则需遵循特定的设计要求。

    以上内容仅涵盖了部分关键条款,实际应用时还需全面考虑整个标准的所有细节。此标准旨在保证曳引驱动可变速电梯的安全性和可靠性,因此在安装完成后务必按照标准进行全面细致的验收检查。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB34T 2629-2024 养老机构查房服务规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1