  • DB34T 1798-2024 曳引驱动可变速电梯监督检验和定期检验规程

    DB34T 1798-2024 曳引驱动可变速电梯监督检验和定期检验规程
    电梯监督检验定期检验曳引驱动可变速
    17 浏览2025-06-03 更新pdf1.3MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了曳引驱动可变速电梯监督检验和定期检验的项目、内容、要求与方法。本文件适用于新安装、改造、重大修理后的曳引驱动可变速电梯的监督检验,以及在用曳引驱动可变速电梯的定期检验。
    Title:Rules for Supervisory Inspection and Periodic Inspection of Traction-driven Variable-speed Elevators
    中国标准分类号:K61
    国际标准分类号:91.140.99

  • 封面预览

    DB34T 1798-2024 曳引驱动可变速电梯监督检验和定期检验规程
  • 拓展解读

    DB34/T 1798-2024《曳引驱动可变速电梯监督检验和定期检验规程》是安徽省地方标准,为曳引驱动可变速电梯的监督检验和定期检验提供了具体的技术依据。以下将从该标准的重要条文出发,结合实际应用对相关内容进行详细解读。

    适用范围与基本要求

    标准明确指出其适用于额定速度不大于6.0m/s且额定载重量不大于5吨的曳引驱动可变速电梯。在进行监督检验时,需确保电梯的设计、制造、安装、改造及重大修理符合国家相关法律法规和技术规范的要求。对于定期检验,则强调了电梯运行期间的安全性能和功能完整性。

    检验项目与内容

    # 1. 技术资料审查

    包括但不限于产品合格证、型式试验报告、安装验收报告等文件是否齐全有效。特别需要注意的是,所有涉及安全性能的关键部件如制动器、限速器、安全钳等都必须附有相应的产品质量证明文件,并且这些文件上的信息应当与实物一致。

    # 2. 安全装置检查

    - 超速保护装置:当电梯轿厢下行速度超过额定速度的115%时,限速器应立即动作并触发安全钳夹紧导轨停止电梯。

    - 紧急电动运行装置:在电源故障或控制系统失效情况下,可通过此装置实现慢速移动轿厢至最近楼层开门救人。

    - 门锁装置:层门与轿门之间的机械联锁必须可靠,防止非授权人员进入井道。

    # 3. 功能测试

    - 平层准确度:要求电梯到达目标楼层后停靠位置偏差不得超过±15mm。

    - 噪声水平:机房内最大噪声值不应高于80dB(A),乘客轿厢内部则控制在55dB(A)以内。

    - 加减速特性:启动和平稳过渡阶段的加速度变化率不得超过1.5m/s³。

    注意事项

    执行过程中还需关注以下几点:

    - 所有检验活动均需由具备资质的专业机构完成;

    - 若发现不符合项应及时整改直至合格;

    - 定期检验周期一般为一年一次,但若电梯使用频率较高或处于恶劣环境中可适当缩短间隔时间。

    通过以上解读可以看出,《曳引驱动可变速电梯监督检验和定期检验规程》不仅涵盖了从设计到维护全过程的质量控制要点,还特别突出了安全性保障措施的重要性。这对于保障公众生命财产安全具有重要意义。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB34T 4915-2024 桥式起重机风险管控与隐患排查导则
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1