    电动汽车充电设施雷电防护技术规范安全要求
    12 浏览2025-06-03 更新pdf0.48MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电动汽车充电设施雷电防护的技术要求、设计原则、施工与验收以及维护管理等内容。本文件适用于河南省内新建、改建和扩建的电动汽车充电设施的雷电防护工程。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection of Electric Vehicle Charging Facilities
    中国标准分类号:K78
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    DB4114T 264-2024 电动汽车充电设施雷电防护技术规范
  • 拓展解读

    《电动汽车充电设施雷电防护技术规范》DB4114T 264-2024是河南省针对电动汽车充电设施雷电防护制定的地方标准。以下将对部分关键条款进行深度解读。

    首先在术语和定义部分,标准明确了雷电防护装置、接闪器等专业名词的含义。这为后续具体要求提供了准确的概念基础。例如接闪器是指专门用来接受直接雷击的金属物体,明确了其功能定位。

    重点来看防雷分类与分级章节。标准规定了充电设施的雷电防护等级应根据其重要性、使用性质等因素确定,并给出了具体的分级标准。特别是对于A级防护要求设置独立的接地装置,接地电阻不大于4欧姆,这是保障设备安全运行的基础。

    在接闪器设计方面,标准要求接闪器应沿屋面周边敷设并形成闭合环路,接闪杆的高度和间距要符合特定要求。同时对接闪器材料的选择也提出了明确要求,需具备良好的耐腐蚀性和导电性能。

    接地装置的设计同样至关重要。标准强调接地装置应采用水平和垂直接地体相结合的方式布置,垂直接地体长度不应小于2.5米,水平接地体埋深不得少于0.7米。还特别指出接地装置应与建筑物基础钢筋可靠连接,以增强整体防护效果。

    对于屏蔽措施,标准要求充电设施的金属外壳、电缆屏蔽层等均应采取有效的屏蔽措施。特别是在进出线处,应安装适配的电涌保护器,以防止雷电波侵入。

    此外,标准还对防雷检测与维护做出了明确规定。要求定期检查接闪器、接地装置等部件的状态,确保其处于良好工作状态。检测周期一般为每年一次,雷雨季节前必须进行全面检查。

    这些条款构成了完整的雷电防护体系,从设计到施工再到后期维护都提出了具体要求,为电动汽车充电设施的安全运行提供了有力保障。