    DB23T 3854—2024 城市轨道交通消防安全检查规程
    城市轨道交通消防安全检查规程风险评估应急管理
    11 浏览2025-06-03 更新pdf0.96MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了城市轨道交通消防安全检查的基本要求、检查内容、检查方法及检查结果处理。本文件适用于城市轨道交通运营单位及其相关场所的消防安全检查工作。
    Title:Fire Safety Inspection Regulations for Urban Rail Transit
    中国标准分类号:P65
    国际标准分类号:13.220

  • 封面预览

    DB23T 3854—2024 城市轨道交通消防安全检查规程
  • 拓展解读

    DB23/T 3854—2024《城市轨道交通消防安全检查规程》是黑龙江省发布的关于城市轨道交通消防安全的重要技术规范。以下对其中的关键条款进行深度解读:

    一、适用范围

    本标准适用于黑龙江省行政区域内城市轨道交通的消防安全检查工作。这明确了标准的地域和行业适用性,确保了省内所有城市轨道交通项目都能遵循统一的消防安全检查要求。

    二、术语和定义

    标准对\"城市轨道交通\"、\"消防安全检查\"等核心概念进行了明确界定。例如,\"城市轨道交通\"包括地铁、轻轨等多种形式,而\"消防安全检查\"则涵盖了从设施设备到人员管理的全方位检查内容。这些定义为后续具体条款的实施提供了基础依据。

    三、消防安全检查的基本要求

    1. 检查频次:规定了定期检查与专项检查相结合的方式,定期检查每月至少一次,专项检查根据需要适时开展。这种频率设置既保证了日常安全监控,又能在特殊情况下及时发现隐患。

    2. 检查内容:涵盖了消防设施、疏散通道、电气线路等多个方面。特别是强调了对重点部位如车站控制室、变电所等的严格检查,确保关键区域的安全可靠。

    四、消防设施设备检查

    1. 火灾自动报警系统:要求系统运行正常,探测器灵敏度达标,并定期进行功能测试。这对于早期预警至关重要。

    2. 自动喷水灭火系统:需确保管道无泄漏,喷头安装位置合理且数量充足。同时要定期清洗过滤器并检查水泵性能。

    3. 应急照明与疏散指示标志:确认其在断电情况下能够持续工作至少30分钟以上,并且指示方向准确清晰。

    五、人员培训与应急演练

    1. 对从业人员进行消防安全知识培训,使其掌握基本自救互救技能。

    2. 定期组织火灾疏散演练,提高整体应对突发事件的能力。

    六、监督检查机制

    建立由主管部门牵头,相关部门参与的联合监督体系,形成齐抓共管的良好局面。同时鼓励社会公众积极参与监督举报违法行为。

    以上是对DB23/T 3854—2024部分重要内容的深入剖析,旨在帮助相关人员更好地理解和执行该标准,共同维护城市轨道交通领域的消防安全。