摘要:本文件规定了大型游乐场雷电防护的基本要求、防护措施、检测与维护等内容。本文件适用于河南省内大型游乐场的雷电防护设计、施工、检测和管理。
Title:Technical Specification for Lightning Protection of Large Amusement Parks - DB4113T 075-2024
中国标准分类号:P64
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB4113T 075-2024《大型游乐场雷电防护技术规范》是一部专门针对大型游乐场雷电防护的技术标准。以下是一些关键条文的详细解读:
1. 雷电防护设计原则
标准指出,雷电防护设计应遵循“预防为主、综合治理”的原则。这意味着在设计阶段就要充分考虑雷电可能带来的危害,并采取相应的预防措施。具体包括合理布局游乐设施,确保设备之间的安全间距,以及选择合适的防雷装置。
2. 接地系统要求
根据标准,大型游乐场的接地系统必须满足以下要求:接地电阻不大于4欧姆,接地体应采用热镀锌钢材,且埋深不小于0.8米。此外,接地线应尽量短直,减少感应电流的影响。这些要求旨在确保雷电流入地时能迅速有效地分散,保护设备和人员的安全。
3. 避雷针设置
标准规定,游乐场内所有高于15米的建筑物或设施均需安装避雷针。避雷针的高度和数量应根据滚球法计算确定,以保证整个区域都在其保护范围内。同时,避雷针的引下线应采用多股铜绞线,并与接地网可靠连接。
4. 线路防护措施
对于游乐场内的电力和信号线路,标准要求使用屏蔽电缆或穿金属管敷设,并在两端进行等电位连接。此外,应在电源入口处安装浪涌保护器,以防止雷电过电压对电气设备造成损害。这些措施可以有效减少雷击对电气系统的冲击。
5. 定期检测与维护
标准强调,游乐场的雷电防护设施需要定期进行检测和维护。每年至少进行一次全面检查,包括接地电阻测试、避雷针外观检查等。发现问题应及时维修或更换,确保防护设施始终处于良好状态。
以上是对DB4113T 075-2024中一些重要条文的详细解读,希望对您理解和应用该标准有所帮助。