  • DB4113T 076-2024 电梯系统雷电防护技术规范

    DB4113T 076-2024 电梯系统雷电防护技术规范
    电梯雷电防护技术规范电磁兼容安全要求
    15 浏览2025-06-03 更新pdf0.7MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电梯系统雷电防护的基本要求、防护措施、检测与维护等内容。本文件适用于新建、改建和扩建的电梯系统的雷电防护设计、施工、验收及维护管理。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection of Elevator Systems
    中国标准分类号:P63
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB4113T 076-2024 电梯系统雷电防护技术规范
  • 拓展解读

    DB4113T 076-2024《电梯系统雷电防护技术规范》是一部专门针对电梯系统防雷保护的技术标准。以下选取几个关键条文进行深入解读:

    1. 范围:该标准适用于河南省内新建、改建和扩建的各类电梯系统雷电防护工程设计、施工、验收及维护。明确适用范围有助于确保所有涉及电梯系统的雷电防护工作都有章可循。

    2. 术语和定义:

    - 直击雷防护装置:由接闪器、引下线、接地装置等组成的防雷设施,用于拦截直接作用在建筑物上的雷电流。

    - 感应雷防护装置:通过屏蔽、等电位连接等方式减少雷电磁脉冲对设备的影响。

    这些专业术语为后续具体条款提供了准确的概念基础。

    3. 基本要求:

    - 电梯机房应位于建筑物内部,并且距离外墙至少5米以上。

    - 电梯井道金属结构需可靠接地,接地电阻不大于4欧姆。

    - 强电与弱电信号线缆应分开敷设,若平行铺设时间距不得小于0.3米。

    上述规定旨在从物理位置选择到电气隔离等多个层面保障电梯系统的安全性。

    4. 防雷装置设置:

    - 在电梯机房顶部安装避雷针或避雷网,其保护范围应覆盖整个电梯井道。

    - 每层楼面均需设置局部等电位连接端子板,所有金属部件如扶手带支架、轿厢框架等均需与之相连。

    - 引下线宜采用圆钢或扁钢制成,截面积不小于80平方毫米,长度不超过18米。

    这些措施能够有效引导雷电流安全泄放至大地,同时降低雷电磁场强度对设备的影响。

    5. 测试与维护:

    - 新建项目完成后需进行全面检测,包括接地电阻测量、等电位连接状况检查以及雷电防护装置完整性评估。

    - 已运行电梯每年至少开展一次专项检查,发现问题及时整改。

    定期检测维护是保证雷电防护效果持续有效的重要手段。

    以上是对DB4113T 076-2024中部分核心内容的解析,希望对从事相关工作的人员有所帮助。