    TWZSJD 2360-2024 燃气紧急切断电磁阀
    燃气紧急切断电磁阀安全控制
    17 浏览2025-06-01 更新pdf0.36MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了燃气紧急切断电磁阀的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于城镇燃气输配系统中使用的紧急切断电磁阀,其他类似用途的电磁阀也可参照执行。
    Title:Gas Emergency Shut-off Electromagnetic Valve
    中国标准分类号:K41
    国际标准分类号:23.060

  • 封面预览

    TWZSJD 2360-2024 燃气紧急切断电磁阀
  • 拓展解读

    TWZSJD 2360-2024《燃气紧急切断电磁阀》相较于前版标准,在技术要求和检测方法上进行了多项优化。其中,关于“动作时间”的规定变化尤为显著,对实际应用具有重要指导意义。

    在旧版标准中,对于动作时间的要求较为宽泛,仅规定了“应小于某一数值”。而在TWZSJD 2360-2024中,则细化为“在额定工作电压下,开启时间不超过5秒,关闭时间不超过3秒”,并且增加了测试条件的具体描述,如环境温度范围、介质压力等。

    这一修改的实际应用方法如下:首先确保测试环境符合标准要求,包括将设备置于规定的温度区间内,并使用指定压力的气体作为介质;其次按照标准操作流程进行试验,记录开启与关闭所需的时间;最后对比测试结果是否满足新版标准的要求。若不达标,则需检查电磁阀的设计参数或调整控制电路,直至达到规定的动作时间指标。

    通过这样的改进,不仅提高了产品的可靠性和安全性,也便于生产企业统一生产标准,从而更好地保障用户的安全使用。