摘要:本文件规定了生活垃圾转运站运行过程中污染控制的技术要求、监测要求和管理措施。本文件适用于重庆市行政区域内生活垃圾转运站的运行污染控制。
Title:Requirements for Operation Pollution Control of Municipal Solid Waste Transfer Station
中国标准分类号:Z50
国际标准分类号:13.030
封面预览
拓展解读
DB50/T 1654-2024《生活垃圾转运站运行污染控制要求》是重庆市发布的关于生活垃圾转运站运行管理的地方标准。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
总则
本标准旨在规范生活垃圾转运站的运行管理,减少对环境的影响。适用于重庆市行政区域内生活垃圾转运站的规划、设计、建设和运行。
环境保护措施
1. 恶臭气体控制
转运站应采取有效措施控制恶臭气体排放。具体包括:
- 安装除臭设备,确保臭气浓度符合GB 14554的规定。
- 定期清理和维护设备,防止异味扩散。
- 垃圾装卸区应封闭作业,并设置负压抽风系统。
2. 渗滤液处理
渗滤液需集中收集并进行无害化处理。不得直接排入城市排水系统或自然水体。处理后的水质应达到GB 8978的要求。
卫生防疫
1. 病媒生物防治
转运站应定期开展病媒生物防治工作,如蚊蝇消杀等。应配备必要的防护设施和药品,避免病媒生物滋生。
2. 工作人员健康保障
工作人员需接受相关培训,了解有害物质的危害及防护措施。转运站应提供必要的个人防护用品,并定期体检。
安全生产
1. 消防设施配置
转运站内应配备足够的灭火器材,并定期检查维护。易燃易爆物品应单独存放,远离火源。
2. 电气安全
电气设备应符合GB 50054的要求,定期检测绝缘性能,防止漏电事故。
监测与记录
1. 污染物监测
转运站应对恶臭气体、噪声、渗滤液等主要污染物进行定期监测,并建立档案保存至少3年。
2. 运行日志
运行日志应详细记录每日的运行情况、设备故障及维修记录、污染物排放监测结果等内容。