摘要:本文件规定了公共建筑能耗监测系统的设计、施工、验收及运行维护的技术要求。本文件适用于新疆维吾尔自治区内新建、改建和扩建的公共建筑能耗监测系统的建设与管理。
Title:Technical Specification for Energy Consumption Monitoring System of Public Buildings
中国标准分类号:P41
国际标准分类号:91.100
封面预览
拓展解读
公共建筑能耗监测系统技术规范DB54T 0417-2024于2024年正式实施,该规范对公共建筑能耗监测系统的建设、运行和维护提出了明确要求。以下选取部分关键条文进行详细解读。
首先在系统架构方面,第3.1条明确规定,能耗监测系统应采用分层分布式结构。系统至少分为三层:数据采集层、网络传输层和数据中心层。其中数据采集层负责实时采集各类能耗数据;网络传输层确保数据安全可靠地传输至数据中心;数据中心层则用于数据存储、分析及展示。这种分层设计有助于提高系统的稳定性和可扩展性。
其次在数据采集方面,第4.2条指出,各能耗设备的计量装置应按照实际需求配置,且需具备高精度和稳定性。对于电能计量装置,其准确度等级不得低于0.5S级;水表、燃气表等其他能源计量器具也应选择符合国家相关标准的产品。此外,所有计量点位都必须安装独立的能耗监测终端,以实现精准的数据采集。
再者关于通信协议,第5.3条强调了统一通信接口的重要性。系统内部以及与外部平台之间的通信应当遵循TCP/IP协议族,并支持MODBUS、DL/T645等主流工业通信协议。同时,为了保障信息安全,通信过程需加密处理,并定期更新密钥。
另外在数据处理与分析上,第6.1条规定了基本功能要求。系统需要具备能耗统计、趋势分析、异常报警等功能模块。特别是在能耗统计方面,不仅要按日、月、年生成报表,还应对不同时间段内的能耗变化情况进行深入挖掘。当发现某类能耗超出正常范围时,系统应及时发出警报并提供可能的原因分析。
最后在运行维护环节,第7.2条提出建立完善的管理制度。包括但不限于设备巡检制度、故障响应机制以及人员培训计划。定期检查硬件设施的工作状态,及时修复损坏部件;遇到紧急情况能够迅速定位问题根源并采取措施;组织专业技术人员参加新技术学习活动,不断提升团队整体技术水平。
综上所述,《公共建筑能耗监测系统技术规范》DB54T 0417-2024从多个维度规范了公共建筑能耗监测系统的建设和管理流程,为推动绿色低碳发展提供了有力支撑。通过严格执行这些规定,可以有效提升公共建筑能源利用效率,降低运营成本,促进可持续发展目标的实现。