资源简介
摘要:本文件规定了楼宇自动化用流量电动球阀的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于楼宇自动化系统中用于调节和控制流体流量的电动球阀。
Title:Building Automation Flow Electric Ball Valve
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:23.060
封面预览
拓展解读
楼宇自动化中流量电动球阀的应用与标准解析
在楼宇自动化领域,流量电动球阀是实现精准流量控制的重要设备。TWZSJD 2358-2024《楼宇自动化用流量电动球阀》作为该领域的最新标准,对设备的设计、制造和应用提出了更高的要求。本文将以“新旧版本标准中关于密封性能测试的差异”为主题,详细解析这一变化的意义及应用方法。
密封性能测试的变化:从定性到定量
在旧版标准(如TWZSJD 2358-2018)中,密封性能测试主要依赖于目视观察,通过检查阀门关闭后是否存在明显的泄漏现象来判断其密封性。然而,在实际应用中,这种定性评估方式容易受到人为因素的影响,导致结果不够准确。
而在新版标准(TWZSJD 2358-2024)中,密封性能测试被明确规定为定量检测,要求使用精密仪器测量泄漏量,并以单位时间内允许的最大泄漏值作为评判依据。例如,标准中指出,对于公称直径为DN25的流量电动球阀,在特定压力条件下,泄漏量不得超过0.01 mL/s。这一改变不仅提高了检测的客观性和准确性,还为产品的质量控制提供了更可靠的依据。
应用方法详解
为了确保流量电动球阀的密封性能符合TWZSJD 2358-2024的要求,以下几点需要特别注意:
1. 选用合适的检测设备
定量检测需要借助高精度的泄漏测试仪,这类仪器通常采用气体或液体介质进行模拟测试。在选择时,应关注设备的灵敏度是否满足标准要求,以及能否适应不同工况条件下的测试需求。
2. 严格按照标准参数操作
测试过程中需精确控制环境温度、介质压力等参数,确保测试条件与标准规定的范围一致。例如,测试压力一般设定为阀门工作压力的1.1倍,测试时间不少于5分钟。
3. 记录并分析数据
测试完成后,应对泄漏量数据进行记录,并与标准限值对比。如果发现超标情况,应立即排查原因,可能是密封件老化、装配不当或其他结构问题。
实际案例分析
某大型商业综合体在改造项目中采用了符合TWZSJD 2358-2024标准的流量电动球阀。在验收阶段,通过定量检测发现部分阀门的实际泄漏量接近标准限值的上限。经过深入分析,发现问题是由于密封圈材料耐久性不足导致。最终,通过更换高性能密封圈,所有阀门均达到合格标准,保障了系统的稳定运行。
结语
TWZSJD 2358-2024中密封性能测试从定性到定量的转变,体现了行业对产品质量把控的更高追求。通过对新标准的理解与应用,可以有效提升流量电动球阀的可靠性,为楼宇自动化系统的高效运行提供坚实保障。