《DB62/T 4911-2024 路边坡土工格室柔性护坡与挡土墙设计与施工技术规程》是一项专门针对道路边坡防护的重要技术规范。以下将对规程中的关键条文进行深入解读。
首先,关于土工格室的设计参数。规程中明确指出,土工格室的网格尺寸应根据实际坡面情况确定,但最小网格边长不得小于10厘米,最大不得超过30厘米。这一规定旨在确保土工格室既能有效固定土壤,又不会因网格过大而失去稳定性。同时,土工格室的材料选择也至关重要,必须采用抗拉强度不低于50千牛每米的高分子合成材料,并且耐老化性能需达到8年以上。
其次,在施工过程中,土工格室的铺设要求极为严格。规程强调,土工格室铺设前必须清理坡面,确保无尖锐物和杂草。铺设时应从坡脚开始向上展开,相邻格室之间的搭接长度不应少于15厘米,并用专用连接件牢固固定。此外,回填土料应选用粒径不大于5厘米的砂性土或碎石土,分层夯实,每层厚度控制在15至20厘米之间。
再者,挡土墙的设计与施工也是规程的重点内容之一。对于浆砌片石挡土墙,其基础埋深不得小于1米,墙身高度不宜超过6米。干砌片石挡土墙则要求基础宽度至少为墙高的1.5倍,砌筑时要保证上下错缝、内外搭接,砂浆饱满度不低于80%。特别需要注意的是,挡土墙背后必须设置排水设施,防止积水造成墙体倾覆。
最后,规程还提出了严格的验收标准。所有工程完成后,必须进行全面检查,包括外观质量、尺寸偏差、强度检测等。其中,土工格室的抗拉强度测试结果不得低于设计值的90%,挡土墙的整体倾斜度不得超过0.3%。只有当各项指标均符合要求时,方可通过验收并投入使用。
综上所述,《DB62/T 4911-2024》不仅提供了详尽的技术指导,更强调了每一个环节的重要性,为保障道路边坡的安全稳定奠定了坚实基础。