    摘要:本文件规定了常州市食品医药行业洁净室(区)的设计、施工、验收、运行管理及监测等要求。本文件适用于常州市食品医药行业洁净室(区)的建设和管理。
    Title:Management Specification for Clean Rooms (Areas) in Food and Pharmaceutical Industry in Changzhou
    中国标准分类号:P56
    国际标准分类号:13.040

  • 封面预览

    DB3204T 1068-2024 常州市食品医药行业洁净室(区)管理规范
  • 拓展解读

    《DB3204/T 1068-2024常州市食品医药行业洁净室(区)管理规范》是针对食品和医药行业在洁净室管理方面的具体技术要求。以下选取部分重要条文进行详细解读:

    一、范围

    本标准规定了常州市食品医药行业洁净室(区)的设计、施工、验收、运行和维护的技术要求。适用于常州市区域内从事食品和医药生产的企业。

    二、术语和定义

    1. 洁净室:是指对空气中悬浮粒子浓度进行控制的房间。

    2. 换气次数:指单位时间内空气交换的次数,以每小时换气次数表示。

    三、设计与施工

    1. 洁净室的设计应符合国家相关法律法规及标准的要求,同时考虑生产工艺的需求。

    2. 施工过程中应严格按照设计图纸执行,并做好隐蔽工程的质量检查记录。

    四、验收

    1. 洁净室竣工后需经过严格的验收程序,包括但不限于外观检查、功能测试等环节。

    2. 验收合格后方可投入使用,在使用前还需进行空态或静态检测。

    五、运行管理

    1. 日常运行中要定期对设备设施进行维护保养,确保其正常运转。

    2. 应建立完善的管理制度,明确各级人员职责权限,加强培训教育工作,提高员工素质水平。

    六、维护保养

    1. 定期更换过滤器及其他耗材部件;

    2. 清洁地面墙面天花板等表面;

    3. 检查空调系统运行状况;

    4. 记录各项数据以便追溯分析。

    七、附录

    附录A给出了典型洁净级别对应的最大允许尘埃粒子数和微生物数量;附录B提供了洁净室清洁方法示例。

    以上就是关于《DB3204/T 1068-2024常州市食品医药行业洁净室(区)管理规范》的重要条文解读。该标准为保障产品质量安全提供了强有力的技术支撑。企业应当严格遵守相关规定,确保生产环境符合要求。