资源简介
摘要:本文件规定了海上风电场筒型基础的安装技术要求、施工工艺、质量控制及验收标准。本文件适用于海上风电场筒型基础的安装工程及相关验收工作。
Title:Installation Requirements for Cylindrical Foundations in Offshore Wind Farms
中国标准分类号:F04
国际标准分类号:27.180
封面预览
拓展解读
近年来,随着海上风电行业的快速发展,相关技术标准也在不断更新以适应新的工程需求。在这一背景下,TCSNAME 082-2024《海上风电场筒型基础安装要求》相较于旧版标准进行了多项重要的修订和补充。本文将聚焦于该标准中新增的一项关键条文——关于筒型基础沉降控制的要求,并结合实际应用进行详细解读。
新增条文背景
在旧版标准中,对于筒型基础沉降的控制更多依赖于设计阶段的经验值以及施工过程中的经验判断。然而,随着大直径、深水区域筒型基础项目的增多,传统方法已难以满足高精度施工的需求。因此,在新版标准中特别增加了“筒型基础沉降监测与控制”这一章节,旨在通过实时监测手段确保沉降量符合设计预期,从而提高结构稳定性并延长使用寿命。
条文具体内容
根据TCSNAME 082-2024的规定:
1. 监测设备布置:要求在筒型基础周围布置不少于四个沉降观测点,并且每个观测点应设置独立的数据采集系统。
2. 数据采集频率:在安装初期(即自开始下沉至稳定阶段),每小时至少记录一次数据;进入稳定状态后可调整为每日一次。
3. 数据分析与反馈机制:施工单位需建立专门的数据分析团队,定期评估沉降趋势并与设计值对比。一旦发现异常情况,必须立即采取措施调整施工方案。
4. 应急预案制定:针对可能出现的各种不利条件(如地质突变等),需提前制定详细的应急预案,并确保所有参与人员熟悉操作流程。
实际应用案例分析
以某沿海地区的一个大型海上风电项目为例,该项目采用了直径达10米以上的筒型基础。在按照上述新标准实施过程中,项目组不仅成功实现了对沉降量的有效监控,还发现了由于局部土质差异导致的基础倾斜问题。通过及时调整压载分布策略,最终避免了潜在的安全隐患,保证了整个项目的顺利推进。
结论
TCSNAME 082-2024中关于筒型基础沉降控制的新要求体现了行业对于安全性和可靠性的更高追求。它不仅规范了施工现场的操作流程,也为未来类似工程提供了宝贵的经验积累。希望各相关单位能够认真学习并严格执行这些规定,共同推动我国海上风电事业健康发展。