资源简介
摘要:本文件规定了供热系统有限空间作业的基本要求、作业准备、安全技术措施、作业过程管理及应急处置等内容。本文件适用于北京市行政区域内供热系统有限空间作业的安全管理和实施。
Title:Safety Technical Specifications for Confined Space Operations in Heating Systems
中国标准分类号:F01
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB11/T 1135-2024《供热系统有限空间作业安全技术规程》是北京市地方标准,于2024年实施。该标准规定了在供热系统中进行有限空间作业的安全要求和技术措施,旨在保障作业人员的生命安全和健康。
以下是一些重要条文的详细解读:
1. 范围:本标准适用于北京市行政区域内供热系统的有限空间作业活动。明确了适用范围,确保所有相关单位和个人都能遵守相关规定。
2. 术语和定义:标准对“有限空间”、“作业负责人”等关键术语进行了明确界定,有助于统一理解,避免因概念模糊导致的安全隐患。
3. 作业前准备:
- 风险评估:作业前必须进行全面的风险评估,识别潜在危险因素,并制定相应的预防措施。
- 通风换气:对于可能积聚有毒有害气体的空间,应采取强制通风措施,确保空气质量符合标准。
- 检测与监测:使用专业设备检测空间内的氧气浓度、有毒有害气体浓度等指标,只有当检测结果合格后才能允许进入作业。
4. 作业过程中的安全管理:
- 隔离措施:将有限空间与其他区域有效隔离,防止无关人员误入。
- 个人防护装备:作业人员必须佩戴适当的个人防护装备,如呼吸器、防护服等。
- 应急救援预案:制定详细的应急救援计划,包括紧急撤离路线、急救设备位置等信息,并定期组织演练。
5. 培训与教育:所有参与有限空间作业的相关人员都需接受专门的安全培训,熟悉操作流程及应急处理方法。
6. 监督检查:各级管理部门应对供热系统的有限空间作业情况进行不定期检查,及时发现并纠正存在的问题。
通过严格执行这些规定,可以最大限度地减少事故发生概率,保护工作人员的安全与健康。希望各有关单位能够认真学习并贯彻执行本标准的各项要求。