    摘要:本文件规定了高速公路低压配电系统养护的技术要求、检测方法、维护流程及管理措施。本文件适用于河南省内高速公路低压配电系统的日常养护、故障排查及升级改造工作。
    Title:Technical Specification for Maintenance of Low Voltage Power Distribution Systems in Expressways
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:93.080

  • 封面预览

    DB41T 2723-2024 高速公路低压配电系统养护技术规范
  • 拓展解读

    DB41/T 2723-2024《高速公路低压配电系统养护技术规范》是河南省发布的关于高速公路低压配电系统维护的重要地方标准。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读:

    1. 范围与适用对象

    标准适用于河南省内新建、改建和扩建的高速公路低压配电系统的养护工作。这表明,无论是在建设初期还是后期运营阶段,只要涉及低压配电系统的维护,都需遵循此标准。

    2. 术语和定义

    - 低压配电系统:由主电源进线柜、变压器、馈电柜、控制柜(箱)、电缆及附件等组成,用于向高速公路沿线设施供电的系统。

    - 定期保养:按照预定周期对设备进行检查、清洁、润滑和调整,以确保其正常运行。

    - 故障维修:当设备出现异常或故障时采取的修复措施。

    3. 基本要求

    养护人员应具备相关专业知识和技术资格,并且要熟悉设备的操作规程和安全注意事项。此外,所有操作必须符合国家现行有关电气安全的规定。

    4. 日常巡检内容

    巡检频率为每周至少一次,主要包括检查配电室环境是否良好,有无漏水现象;查看仪表指示是否正常;确认接地装置连接可靠等。

    5. 定期维护项目

    - 每季度应对开关设备进行清扫除尘;

    - 每半年测试绝缘电阻值不低于规定限值;

    - 每年对变压器绕组直流电阻进行测量,确保其符合出厂数据;

    - 定期更换老化或损坏的元器件。

    6. 特殊气候条件下的防护措施

    在雨季来临前,要特别注意防潮处理;冬季则需做好保温工作,防止低温导致设备性能下降。

    7. 应急响应机制

    应建立完善的应急预案,一旦发生紧急情况能够迅速组织力量进行抢修。同时,还应该配备必要的应急物资储备,如备用零件、工具以及个人防护装备等。

    通过以上解读可以看出,《高速公路低压配电系统养护技术规范》不仅涵盖了从基础到高级的各项具体要求,而且强调了预防为主的思想,这对于保障高速公路的安全高效运行具有重要意义。