资源简介
摘要:本文件规定了二次供水工程的设计、施工、验收、运行维护及管理等方面的技术要求。本文件适用于广东省内新建、扩建和改建的二次供水工程。
Title:Technical Code for Secondary Water Supply Engineering
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.040
封面预览
拓展解读
《DB4408/T 39-2024 二次供水工程技术规程》是广东省湛江市发布的地方技术规范,该标准对二次供水工程的设计、施工、验收和运行维护提出了明确要求。以下是对该标准中一些关键条文的深度解读:
设计阶段
第5.1.1条:水源选择
标准规定,二次供水系统的水源应优先选用市政自来水,并确保水质符合GB 5749的规定。设计时需考虑原水水质变化对系统的影响,必要时应设置预处理设施。
解读:此条款强调了保障用户用水安全的重要性。选择稳定可靠的市政自来水作为主要水源,可以有效避免因水源问题导致的水质安全隐患。同时,考虑到不同季节或特殊情况下原水可能存在的污染风险,预先采取措施如活性炭过滤等预处理手段显得尤为重要。
第5.2.2条:储水设备材质
要求储水箱(池)采用食品级不锈钢材料或其他经验证对人体无害且耐腐蚀性强的材质制造。
解读:选用合适材质能够防止二次污染的发生。不锈钢因其良好的物理化学性质被广泛应用于饮用水储存容器中,而其他符合食品安全标准的新型材料也逐渐进入市场。这不仅保护了储水质量,还延长了设备使用寿命。
施工安装
第6.1.3条:管道连接方式
明确规定给水管与用水点之间的连接应使用柔性接头或伸缩节以减少振动传递及热胀冷缩带来的应力影响。
解读:柔性连接有助于提高整个管网系统的灵活性和安全性,特别是在地震多发地区或者气候条件极端变化的情况下,这种设计可以更好地适应环境变化,降低漏水概率。
第6.3.1条:阀门设置
每个分区内的进户管上均需安装截止阀;对于高层建筑,则应在每层楼板下方增设止回阀以防倒流污染。
解读:合理布置阀门位置不仅能方便日常检修工作,还能在紧急状况下快速切断水流来源,减少损失。特别是止回阀的应用,可以有效阻止污水回流至生活饮用水系统内,从而保证居民健康不受威胁。
验收测试
第7.2.4条:压力试验
在完成所有安装工序后,必须对整个系统进行强度和严密性试验,试验压力为设计工作压力的1.5倍,持续时间为30分钟。
解读:通过严格的水压试验来检验各部件是否牢固可靠,确保没有渗漏现象发生。这样做的目的是为了确认新建成的二次供水设施能否长期稳定地服务于社区居民,同时也为后续运营管理奠定了坚实的基础。
运行维护
第8.2.1条:定期清洗消毒
每年至少开展一次全面清洗消毒作业,包括但不限于清洗水箱内部表面、更换滤芯以及检测余氯含量等项目。