    摘要:本文件规定了雷电防护装置日常维护的基本要求、维护内容、维护周期、记录与档案管理以及特殊情况下的处理措施。本文件适用于河北省行政区域内各类建(构)筑物、场所和设施的雷电防护装置日常维护工作。
    Title:Daily Maintenance Specification for Lightning Protection Devices
    中国标准分类号:P61
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB13T 3042-2024 雷电防护装置日常维护规范
  • 拓展解读

    DB13/T 3042-2024《雷电防护装置日常维护规范》是河北省地方标准,为确保雷电防护装置的正常运行提供了具体指导。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读:

    5.1 日常检查内容

    这一部分明确了雷电防护装置日常检查的基本要求。首先强调了检查人员应具备的专业知识和技能,确保能够正确识别和评估设备状态。检查项目包括外部防雷装置如接闪器、引下线、接地装置等的完整性与有效性;内部防雷措施如屏蔽、等电位连接、浪涌保护器(SPD)的工作情况。此外还提到需关注环境因素对设备的影响,比如腐蚀、机械损伤或生物侵害。

    5.2 检查周期

    标准指出不同类型的雷电防护装置有不同的检查频率。对于一般场所,建议每半年进行一次全面检查;而对于易燃易爆场所,则要求至少每季度检查一次。这种差异化管理充分考虑到了高风险区域的安全需求。

    6.1 外部防雷装置维护

    在外部防雷装置维护方面,特别提到接闪器不得有歪斜、断裂等情况,且表面应保持清洁无杂物覆盖;引下线要牢固连接,不允许出现松动或者断裂现象,并且其周围土壤不应存在松动或塌陷;接地装置需定期检测电阻值,确保不超过规定限值,同时注意检查是否有锈蚀迹象。

    7.1 内部防雷装置维护

    对于内部防雷装置,标准要求定期测试SPD的工作状态,确保其能够有效吸收过电压;检查等电位连接是否可靠,所有金属部件之间应良好接触;另外还需关注电缆布线是否合理,避免形成环路或平行路径增加感应电流。

    附录A(资料性附录)雷电防护装置日常维护记录表

    提供了详细的维护记录表格模板,用于记录每次检查的时间、地点、发现的问题及处理结果等内容。这不仅有助于追踪历史数据,也为后续分析提供依据。

    通过上述解读可以看出,《雷电防护装置日常维护规范》从多个维度规范了雷电防护工作的各个方面,旨在最大程度上减少因雷击造成的损失。企业和个人应当严格按照标准执行相关操作,以保障生命财产安全。