  • DB1331T 073-2024 雄安新区住宅工程质量分户验收标准

    DB1331T 073-2024 雄安新区住宅工程质量分户验收标准
    雄安新区住宅工程质量验收分户验收建筑工程
    17 浏览2025-06-03 更新pdf4.35MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了雄安新区住宅工程质量分户验收的术语和定义、基本规定、验收内容与方法、验收程序及记录要求。本文件适用于雄安新区内新建住宅工程的质量分户验收工作。
    Title:Xiong'an New Area Residential Building Quality Individual Household Acceptance Standard
    中国标准分类号:P54
    国际标准分类号:91.080.01

  • 封面预览

    DB1331T 073-2024 雄安新区住宅工程质量分户验收标准
  • 拓展解读

    《DB1331/T 073-2024 雄安新区住宅工程质量分户验收标准》是雄安新区为规范住宅工程质量验收工作制定的重要技术文件。以下选取部分关键条款进行深度解读。

    在建筑结构安全方面,标准强调了现浇混凝土楼板厚度的允许偏差应控制在-5至+8毫米之间。这一规定旨在确保楼板承载力满足设计要求,避免因厚度不足导致的安全隐患。施工单位需采用可靠的方法进行厚度检测,如超声波测厚仪等先进设备。

    对于防水工程,标准要求卫生间、厨房等有防水要求的地面坡度不应小于2%,且地漏周围500毫米范围内坡度增大至3%以上。这有助于快速排除积水,防止渗漏问题的发生。验收时应通过蓄水试验验证防水效果,蓄水时间不少于24小时。

    在室内环境质量方面,标准规定室内空气中甲醛浓度不得超过0.08毫克/立方米。为达到此目标,装修材料的选择至关重要。建议优先选用环保认证产品,并在装修完成后保持良好通风至少一个月再进行验收。

    关于给排水系统,标准提出管道连接处不得出现渗漏现象。在验收过程中,应采取水压试验的方式检查管道密封性能,试验压力通常设定为工作压力的1.5倍,持续时间为10分钟。

    此外,标准还对电气安装提出了明确要求。插座接线必须符合左零右相上接地的原则,开关面板高度宜统一为1.3米。强弱电线路间距应保持在300毫米以上,以减少电磁干扰。