• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 公共安全
  • DB6103T 69-2024 防雷安全检查规范

    DB6103T 69-2024 防雷安全检查规范
    防雷安全检查规范建筑物雷电防护
    14 浏览2025-06-03 更新pdf0.71MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了陕西省内建筑物及设施防雷装置的安全检查要求、检查内容、检查方法和评定准则。本文件适用于陕西省行政区域内各类建筑物、场所和设施的防雷安全检查工作。
    Title:Lightning Safety Inspection Specification
    中国标准分类号:P63
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB6103T 69-2024 防雷安全检查规范
  • 拓展解读

    DB6103T 61-2024《防雷安全检查规范》是陕西省针对防雷安全检查制定的一项地方标准。该标准从防雷装置的施工质量、维护管理以及检测等方面进行了全面规定,具有很强的操作性和指导性。以下选取其中几个关键条款进行深度解读:

    【第5.1.1条】防雷装置的设计文件应符合国家现行有关标准的规定,并经当地气象主管机构审查合格后方可施工。

    解读:这一条款明确了防雷装置设计的重要性。设计文件需满足国家标准要求,同时必须经过当地气象部门的严格审查。这不仅保证了设计方案的科学合理性,也确保了后续施工有据可依,避免因设计缺陷导致的雷击隐患。

    【第5.2.3条】接地装置的埋设深度不应小于0.8米,且与土壤接触良好,焊接部位应做防腐处理。

    解读:接地装置是防雷系统的核心部分,其埋设深度直接影响到雷电流泄放效果。0.8米的最小埋深要求是为了避开地表干层影响,提高接地电阻稳定性。此外,焊接处防腐处理可以防止因腐蚀造成接触不良,从而影响防雷效能。

    【第5.3.2条】每年雷雨季节前应对防雷装置进行全面检查,包括接闪器、引下线、接地装置等部件是否完好无损,连接点有无松动现象。

    解读:定期检查是保障防雷装置正常工作的必要措施。雷雨季节前的集中检查能够及时发现并修复潜在问题,如接闪器老化、引下线断裂或接地电阻增大等情况,有效预防雷击事故的发生。

    【第6.1.1条】建筑物的防雷分类应依据其使用性质、内部设备敏感程度等因素确定,并按照相应类别采取防护措施。

    解读:不同类型的建筑物对雷电防护的要求各不相同。合理划分防雷类别有助于针对性地配置防雷设施,既不会因过度防护增加成本,也不会因防护不足留下安全隐患。例如,对于电子信息系统密集的建筑,应加强屏蔽和等电位连接等措施。

    【附录A.3】防雷装置竣工验收时,应提供完整的资料清单,包括但不限于设计图纸、施工记录、测试报告等。

    解读:完整的资料清单是竣工验收的重要依据。它不仅反映了工程实施过程的真实情况,也为今后的维护保养提供了详实的数据支持。特别是测试报告,直接体现了防雷装置的实际性能指标,是判断其是否达到设计要求的关键凭证。

    以上条款涵盖了防雷安全检查的主要环节,从前期设计到后期维护都有明确的规定。严格执行这些条款,可以有效提升防雷系统的可靠性和安全性,为人民生命财产安全提供坚实保障。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB5304T 081—2024 玉溪市水稻化肥减量增效技术规程
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1